Доброго времени суток!
Думаю вопрос уже понятен, есть ли какие то варианты. Не могу добавить следующую устройству.Кто знает?
Вложение 25492
Вложение 25493
Вид для печати
Доброго времени суток!
Думаю вопрос уже понятен, есть ли какие то варианты. Не могу добавить следующую устройству.Кто знает?
Вложение 25492
Вложение 25493
забейте в гугле фразу "больше 32 устройств по MODBUS".
А что там написано про максимальное количество устройств? Не важно какой Кодесис речь идет о Модбасе.
Modbus RTU/ASCI никоим образом не накладывает, и не накладывал ограничение в 32 устройства.
Его поле адреса, величиной в байт, позволяет адресовать ~256 устройств.
Про ограничение в 32 адреса, ближайшая ситуация - RS-485 интерфейс, и то это ограничение, для сетей без репитеров. И то, новые устройства, работающие с RS485, уже поддерживают гораздо больше устройств.
1. В конфигураторе CODESYS действительно есть ограничение в 32 слейва на каждого мастера.
2. Вы можете реализовать опрос через библиотеку Modbus Master - в ней подобных ограничений нет.
3. Если есть очень сильная заинтересованность в опросе >32 слэйвов именно через конфигуратор и готовность к экспериментам, то напишите, пожалуйста, на e.kislov@owen.ru