Можно ли как-то узнать, что аналоговый вход 4..20 (0..20) оборван (ток менее 4мА для 4..20) или короткое замыкание (ток более 20мА)?
Добрый день!
Подключение датчика давления (371) и датчика температуры аналоговым входам ПР200.
По документации должно быть просто. Но результата пока не получилось.
Создал небольшой фрагмент программы для вывода показания датчиков на экран ПР200.
(скриншоты в прикрепленных файлах).
После загрузки программы в ПР200,непонятно почему на экран выводятся не нулевые показания ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ датчиках (это видно на скриншоте экрана устройства и пустых клеммах аналоговых входов).
При подключении датчика давления на вход А1 и датчика температуры на вход А2, на экране поля предназначенные для вывода этих переменных НЕ МЕНЯЮТСЯ.
В предшествующих постах упоминалось о необходимости проверки установки джамперов. Может ли это иметь отношение к данной ситуации. В чем может быть причина этой ошибки. И где о переключении джамперов можно почитать более подробно. Как правильно их установить.
Вложение 55403
Вложение 55404Вложение 55405Вложение 55406Вложение 55407Вложение 55408
Спасибо
С уважением СергеЙ
Даже в кратком руководстве есть про перемычки
Вложение 55411
Если ПР новое, из коробки, то по умолчанию перемычки стоят в позиции для измерения 4..20 мА
У вас на экране для вывода давления нужно поставить параметры для переменной не 2 знака, а три(будет две цифры до запятой и одна после), т.к. диапазон входа AI1 задан 0..100. Или диапазон входа поменяйте на 0..10.
Вложение 55419
скриншоты перемычек
Вложение 55420
Вложение 55421
Добрый вечер, Всем!
Спасибо за быстрый и оперативный ответ и подсказки.
Использованный вариант подключения датчиков попытался изобразить на скришотах прикрепленных файлов.
не совсем понял что значит "тип сигналов". датчики подключены постоянно. (давление не более 4 атм, температура - комнатная не более 35 градусов)
С уважением Сергей
У Вас не будет ничего работать , не понятно какой у Вас датчик давления если с выходом 4-20ма и пассивный, то нужно еще подать питание токовой петли и возможно ограничительный резистор это зависит от сопротивления нагрузок цепи и ее (токовой петли) напр. питания. Если только ПР200 у Вас, то сопротивление ее входа в режиме 4-20 равно 121Ом.Если датчик ПД100 почитайте РЭ на датчик там ст.25-27 все расписано и схемка.Только на схеме в РЭ ТРМ , в ТРМ нет шунтирующего резистора , там внешний ,для ПР200 он не нужен.
ДТС без НПТ в "лоб" к ПР можно подключить только "кривоватым "способом в режиме входа 0-4000Ом., лучше через НПТ в режиме входа 4-20ма.
так называются унифицированные сигналы например "4-20ма","0-20ма","0-10В" и т.п.Цитата:
не совсем понял что значит "тип сигналов".
Добрый день, Всем!
Именно с попытки реализовать подключение через шунтирующее сопротивление я и начинал.
И получил подсказку от службы поддержки что в варианте яПР200 все уже заложено внутри.устройства.
Вложение 55424
(И спасибо за это)
Тогда в чем неверность.
И есть ли у кого пример реально работающей схемы подключения датчика давления для ЖКХ, ПД100-371, и датчика температуры ДТС Рт100.
Имеет ли значение полярность подключения контактов?. (Хотя для практики пытался проверять вариант меняя контакты местами)
С уважением Сергей