Добрый день.
Если вы "устройством" называете ПЛК, то см. C:\Program Files (x86)\<директория установки CODESYS>\CODESYS\Templates
По аналогии можно создавать свои шаблоны проектов - мы делаем их для своих ПЛК, например:
Вложение 60494
Добрый день.
Если вы "устройством" называете ПЛК, то см. C:\Program Files (x86)\<директория установки CODESYS>\CODESYS\Templates
По аналогии можно создавать свои шаблоны проектов - мы делаем их для своих ПЛК, например:
Вложение 60494
Здравствуйте.
Не совсем так. Я хотел бы что-бы моё кастомное устройство было в пункте "Добавить устройство". См. рисунок:
Вложение 60497
И потом попадало в дерево проекта.
Здравствуйте. Хотел поделиться наблюдением.
После обновления софта модуля МВ210-101 с версии 1.0 до последней 1.1.13 (модуль 21го года), перестали корректно обрабатываться данные со входа 4-20мА (у меня на пятом канале висит датчик давления Пд100).
Все датчики температуры, каналы прямого измерения сопротивления работают стабильно, токовый ввод "скачет" в пределах плюс-минус 0,2 атм. при среднем в 3 атм.
Откат на версию 1.0 решил проблему.
Показания сбоили и при работе из конфигуратора, и при чтении с ПЛК200 (софт на ПЛК работал, заменил прошивку модуля -пошла чехарда, откатил - все нормализовалось).
Когда показания скакали - поменял БП, поменял датчик, изменял настройки модуля - ничего не помогло.
Всем здравствуйте, подскажите плиз, что тут не так. Никак с панелью 310 ой не могу спаяться. Вложение 60817Вложение 60818
Вроде всё норм, связь есть. А данные ну никак. Что только не делал.
Подскажите что проверить?
А почему панель не сохраняет записанное значение? Хотя я прописываю мониторинг функцией 3х и завожу в PRG. Также и с битовым переключателем. Ощущение что 3Х функция вообще не контачит