НПТ1 сконфигурирован : 0-100градусов, авария - 23ma. Датчик М50.
Отключение 7 и 9 выводов, штатно уходит в 23maВложение 23437Вложение 23438
С обрывом 8го вывода всё очень интересно и увлекательно, начиная от ухода за начало диапазона <4ma Вложение 23439
И бинго! сигнал остаётся в диапазоне длительное время, не вываливаясь за границы!:mad:Вложение 23440
И как Это понимать?