Здравствуйте. На МВ110-8А нет связи с датчиками, при этом настройки прибора считываются и редактируются через конфигуратор. При подключении датчика сопротивления и 4-20 мА, пишет что нет связи с АЦП, при их опросе. Вчера значения считывались, возможен ли выход из строя из за кратковременного изменения полярности/замыкании на датчике 4-20 мА и есть ли еще возможные причины этого?
-
Да. МВ110-8А боится прямого попадания 24 В по входам. Даже к примеру когда отваливается входной резистор параллельно входам. Там даже схема вроде приводится, где ножки резистора надо жестко соединить с подводящими проводами. Был такой случай. Если после пересброса по питанию не восстановится- в сервис.