Добрый день!
подскажите как из проекта для ПР 200 перенести ФБ PID в проект для ПР 114
Вид для печати
Добрый день!
подскажите как из проекта для ПР 200 перенести ФБ PID в проект для ПР 114
Ни как .....
странно, Овен Лоджик один, А библиотеки для ПР разные
Так и ПР разные ...
Rovki а как можно сделать. Нужен пид регулятор с выходом мощности 0...100
Для ПР114 есть свои макросы ПИД (не ФБ).
Я нашел макрос пид с выходом Y 0..10. Хотелось бы выход мощности 0..100.
так поставьте выход в режим Шим и будет вам мощность
не совсем понял? как поставить в режим шим?
В свойствах выхода