Всем привет.Мне нужно на панели СП270 менять секунды. Но как это доделать не могу вот мои действие.Вложение 21869Вложение 21870Вложение 21871Вложение 21872Вложение 21873Вложение 21874
Вид для печати
Всем привет.Мне нужно на панели СП270 менять секунды. Но как это доделать не могу вот мои действие.Вложение 21869Вложение 21870Вложение 21871Вложение 21872Вложение 21873Вложение 21874
1. Секунды чего? Может это время PT таймера?
2. Зачем эти гигантские кнопки? Для элемента "Цифровой ввод" они не нужны - ввод осуществляется всплывающей клавиатурой, которая автоматически появляется при нажатии на этот элемент.
3. А где переменные в слейве ПЛК. У Вас кроме порта в слейве ничего нет.
4. Настройки порта панели где?
Ответов нет.
Делать так
Вложение 21875 Вложение 21878 Вложение 21877
По первой картинке менять WORD на DWORD?Вложение 21883, а по второй картинке РТ1, РТ2, РТ3 4*0,4*1,4*2 там же менять. Загрузил проектподключаю кабелем КС-1 он выдает ошибку потеря связи порт ПЛК 0.Вложение 21884
И так подвожу итог что сделал.Вложение 21913 вписал данные в проект на каждый TOF.Ввел в конфигурацию ПЛКВложение 21914.В конфигураторе СП200 проделал следующие Вложение 21915Вложение 21916Вложение 21917Вложение 21918Вложение 21919Вложение 21920Вложение 21921.Что получилось у меня .Подключаю кабелем КС-1 к rs-232 к СП270 к выводу PLC . При включени он выдает ошибку потеря потеря связи Порт PLC адрес№1. ПРи этом я могу первое сенсорное окно открыть и могу ввести данные. Два других не могу.Но при вводе в первое окно данные, ни каких результатов,сразу выдает опять---потеря потеря связи Порт PLC адрес№1.
Проверить настройку порта ПЛК
Вложение 21922
Д.б. RTU
Кроме того
Вы уверены, что кабель исправный? Если он КС1, то проверить можно подключившись к ПЛК из среды КДС.
Какой ПЛК Вы используете.
Вы уверены, что подключаете кабель к порту RS232, а не к Debug RS232?
Настройка порта как и у вас.Кабелей у меня три и все новые. Но кабель один конец DB9F а другой RJ12. В ноутбуке есть только вход RJ-45. ПЛК 110-*220-30-р. На панели ПЛК три входа Debug RS232 , RS232 и USB- они все обозначены промахнутся я не смогу(читать умею)
У ТС всего один экран с тремя цифровыми вводами.
Этот элементарный проект должен работать сразу!!! Без всяких проблем.
1. Либо Кабель со стороны ПЛК подключен не в RS232, а ошибочно в Debug
2. Либо кабель со стороны панели подключен не в порт PLC, а ошибочно в порт Download
3. Либо программа в ПЛК не загружена и не запущена, а стоит в КДС галка Эмуляция в меню Онлайн.
К стати по п.3, ПЛК у Вас случаем не 110-М02? Потому, что с этим ПЛК в соседней теме тоже какие-то проблемы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post193153
По пунктам 1 и 2 не сомневайтесь подключаю правильно. По 3-му, программа ПЛК работает по изернету,на ноуте я вижу как работают у меня концевики и ПЛК отрабатывает все. ПЛК у меня ПЛК 110-32 а не ПЛК110-24.30.Р-М[М02].Иду дальше про бывать. Проверти пожалуйста файл может в нем причина?Вложение 21942. Если не подключен кабель КС-1 к панели,то выдает потеря связи Порт PLC адрес№0, если подключен, пишет потеря связи Порт PLC адрес№1.Скачал я с форума файл для СП270 загрузил. Программа открылась кнопки вкл и выкл но так же высвечивается потеря связи Порт PLC адрес№0.