Это все-таки ближе к RTU. TCP должен работать и с единичными запросами быстро. Другой вопрос - хватает ли панели производительности. И еще вопрос - идут ли опросы в фоне и как?
Вид для печати
Работал с несколькими производителями панелей. При заливке проекта или при симуляции происходит предварительная компиляция проекта. Здесь я этого процесса не вижу, получается объекты копмпилируются непосредственно при вставке.Это дает понять, что оптимизации нет от слова абсолютно.
Как на панели запретить отрабатывать кнопки под открытым окном?
Добрый день. Помогите разобраться. Нет соединения СП307 по modbus ascii с ПЛК mitsubishi fx3ga.
Запрос с панели с настройками: инструмент — индикатор, PLC порт, адрес 1, регистр 0х 0
Панель делает запрос :010100000001FD (HEX 3a 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0d 0a 0a)
CRC здесь я так понял FD (HEX 46 44)
Пробовал разными калькуляторами — не сходится, выдают FB 14
Добрый день.
Контрольная сумма в запросе, конечно, верная.
Вот пруф - MasterOPC Universal Modbus Server для тех же настроек (Slave ID = 01, фунция = 01 (ReadCoils), число бит = 1) генерирует такой же запрос:
Вложение 55620
Ваши калькуляторы рассчитывают CRC16 для Modbus RTU (в Modbus ASCII - 8-битная LRC, передаваемая в виде двух ASCII-кодов).
Вам надо разбираться с настройками вашего ПЛК или физическим уровнем (перепутаны A и B, обрыв кабеля и т.д.)