Специалист опечатался, речь шла о D3k-5 - той же версии, что и у Вас. Я вижу, во втором письме Вы смогли прислать нам и Ваш проект для панели.
Завтра мы обязательно его протестируем и оповестим Вас о результатах.
Вид для печати
Специалист опечатался, речь шла о D3k-5 - той же версии, что и у Вас. Я вижу, во втором письме Вы смогли прислать нам и Ваш проект для панели.
Завтра мы обязательно его протестируем и оповестим Вас о результатах.
СП310, Мастер. Односторонний обмен был связан с неправильным внешним подключением к разъему RS-485 панели, т.е. ошибкой внешнего монтажа . После устранения скорость информационного обмена лучше ожиданий. Локализовала ошибку служба поддержки, спасибо!
Добрый день, сп310мастер, 8 плк 100,110-слэйв. Все стабильно работает. Сколько еще можно добавить плк без потери в стабильности и быстродействии панели.
Проект отправил вам на почту
У вас опрос организован через элементы - т.е. фактически опрашиваются только те регистры тех ПЛК, которые в текущий момент используются в визуализации.
Так что добавление нескольких модулей не должно повлиять на быстродействие - особенно если вы будете отображать их параметры на отдельном экране.
Вопрос.
Панель СП307\310, требуется организовать опрос двух ТРМ148 напрямую. Задача - задавать уставки, получать показания, и минимальную инфу об ошибках канала (например "обрыв датчика"). В сети еще планируется ПЛК110[М2]. Опрос ТРМ будет организован на отдельных экранах. Крайне желательно, что бы была возможность группового изменения уставок.
Получится?
Меня больше беспокоят возможности панели, чем прибора. Прибор используется практически в дефолтных настройках, т. е. выбираю тип датчика канала, задаю период ШИП и запускаю автонастройку. Результат устраивает. Вот теперь мечтаю прикрутить к этому панель СП307, для повышения удобства работы оператора, т.к. уставки приходится крутить довольно часто, а каналов 16 (два прибора). Занятие это на оригинальных приборах малоприятное.
По списку доступных - более чем достаточно.