Вложений: 1
ТРМ 200 + МСД 200
Здравствуйте. Имеются приборы ТРМ 200 и МСД 200. Столкнулся с проблемой подключения друг к другу. Провод RC ТРМ подсоединен к RC2 (dev) МСД.
В ТРМ указан протокол обмена Овен. Скорость обмена 9600, длина адреса 8, адрес прибора 16, задержка ответа 1. В МСД стоят такие же настройки, судя по конфигуратору, в разделе RC2 (Прибор). Сам МСД работает как Мастер. Имеется только цепь "Один температурный датчик -> ТРМ -> МСД". Температура на ТРМ показывается правильно.
Но в итоге лампочка RC на ТРМ не подает признаков жизни, как и RC2 на МСД (просто не горят и не мигают). Запись значений на флэш карту не идет. В каком направлении копать? В чем может быть ошибка?
-
Адреса приборов не могут быть одинаковыми. Попробуйте МДС назначить адрес 32.
И поясните фразу "Имеется только цепь "Один температурный датчик -> ТРМ -> МСД"."
-
1 адреса должны различаться, все остальные настройки одинаковы. 2 если не поможет попробуйте переставить провода кабеля связи местами с на одном приборе (а-в=в-а). 3 к конфиге мсд должны стоять галки опрос и/ архивирование, и указано по какому адресу и в какие регистры мсд должен стучаться.
! И джемпер сбор на мсд переставьте во вкл!
-
Petrovi4
Я имел в виду, что только один датчик подключен к ТРМ. А сам ТРМ подключен к МСД только для того, чтобы МСД записывал данные о температурах на флэшку.
В конфигураторе МСД при настройке порта RC2 (Прибор) вроде как нельзя менять адрес, там стоит 16 в сером поле (хотя честно не пробовал менять). Поэтому в самом ТРМ тоже прописал адрес 16. Но так же в конфигураторе МСД изменил его адрес на 15 (был тоже 16), с правой стороны программы это поле находится. Если что, попробую завтра поменять опять адреса.
Алексей ПМ
А ничего страшного, если так провода перекинуть? Ибо они подключены А-А, В-В. Я выше кидал скриншот, по сути это и все настройки. В настройки датчиков, или что там, я не лез. Джемпер "Арх." (архивация) включен. Флэшка правильно отформатирована, через конфигуратор ее видно.
-
Доберусь до компа вечером - скину скриншоты с настроек. А почему протокол выбран овен а не модбас?
Вопрос снят. посмотрел описание трм200
-
Алексей ПМ
Не знаю, какой выбрал =)
В них я вообще не понял, в чем разница. Овен как я понял для Мастера лучше идет, остальные в Spy и Slave.
Я вообще сисадмин и сегодня все эти приборы увидел в первый раз, а завтра приедет проверка, будут смотреть покрасочную комнату и нужно, чтобы прибор исправно записывал данные.
-
Про провода. Я не знаю что за глюк или фича от Овена но: Цеплял к сп270, ас3м и мсд импортные контроллеры. ВСЕГДА провода а и в нужно переставить, а Овена соответствует в импортного, и наоборот. По другому нет связи.
Через пару часов отпишу, щас дочь со школы заберу и московский вечерний стояк на часик и все норм..
И полную маркировку трм дайте.
-
Вложений: 1
К сожалению полную маркировку дать не смогу, приборы на работе, а я дома.
Он мелкий, как на картинке. Есть еще больше этого.
-
итак, пробуем шагово.
первое - настройка трм200. работать будем с модбас, по причине того, что с протоколом овен я не общался по причине его поддержки только продукцией овен.
обязательно к ознакомлению полностью: http://www.owen.ru/uploads/re_trm200_1647.pdf
там на стр. 32-33 полтора абзаца текста и 2 таблицы.
стр. 41-42 - настройка протокола передачи. по работе с 485 читать тут и все полностью: http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm200_031.pdf
параметры как надо
Prot ModBus-RTU
bPS 9600
Addr 1
rSdL 10
Len 1
PrtY 0
Sbit 0
с трм200 на этом все. но надо перезагрузить прибор.
-
Вложений: 3
далее - мсд200. сначала настраиваем: см. вложение "клип 3" (все надо как на картинке).
далее - что будем опрашивать. согласно вышеуказанному http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm200_031.pdf
нам надо (предполагаю канал измерения 1):
функция 03
(нам надо PV1) это 0x 100A (внимание! А - латиницей, кирилицей не пробовал). или 1009.
тип флоат32. но: литл или биг - методом подбора.
и положение точки - подбором.
на этом теоретически все.
проверяем. жмем применить. жмем считать. идем на вкладку результат измерения, и там в графе №1 должно быть реальное значение. которое будет меняться через время "интервал" (в миллисеккундах).
а! все положение джамперов - ЗУ=вкл, после конфигурации АРХ=вкл
и обратите внимание! у трм200 есть 3 версии прошивки (клип1)