Предоставьте доступ к компьютеру по TeamViewer, из вашего объяснения непонятно что у вас происходит.
Вид для печати
Предоставьте доступ к компьютеру по TeamViewer, из вашего объяснения непонятно что у вас происходит.
ну вот не могу согласиться, что нет в выпадающем списке ошибки. Запустил скаду, но управлял контроллером с панели, проявляется тот же эффект. В ОРС сервере ведется лог, что скада осуществляет запись. Получается, в списке, обратная связь управляет сама собою, хотя в её задачу входит только отображение действий выполненных оператором. Алгоритмы работы ведь могут быть разными, есть шанс получить неконтролируемое зацикливание двух шагов
Я вам объяснил почему выпадающий список так делает - блокировка обратной связи не влияет на внешние контролы, только на контролы самой команды.
я про другое, вып.список это элемент визуализации для оператора, с помощью него оператор управляет чем то и где то и если этот элемент без участия оператора что то пишет, это не нормально
Пишет не контрол, а пишет команда, у которой включена передача обратной связи.
т.е. если я в команде уберу ОС,а на вход списка подам значение полученное другим способом, то смогу убедится что это виноват не контрол, так?
Нет, так как сигнал пришедший на начальный выбор будет передан на выход контрола.
Чем вам не подходит вариант с перечислимой шкалой?
Нет, когда работает команда с обратной связью передача происходит по ней.
Теоретически можно решить вашу задачу на выпадающем списке через скрипт - обрабатывать входные сигналы с контроллера и раскрывающегося списка.
Но есть более простое решение на перечислимых шкалах.
Здравствуйте!
В проекте 40 объектов. Каждому объекту на каждую смену может быть назначен исполнитель (или ответственный). Создал на каждый объект окно управления, в нем выпадающий список - получается, что список нужно вносить для каждого окна, и в случае изменения - изменять тоже в каждом окне. Можно ли как-то "попросить" систему обращаться к единому списку исполнителей?