Как настроить фильтр?
Добрый вечер! Подскажите решение проблемы. Есть ОРС-сервер с подключённым МВ110-16Д. Когда пропадает связь прибора с ОРС, то ОРС выдаёт значение на входах "0" (ноль). В СКАДЕ это значение благополучно записывается, архивируется и отображается в графике - падает до "0" и потом обратно возвращается. А в другом ОРС-сервере такая же картина, только там величина принимает значение 99999,99. Как отфильтровать такие ошибки?
-
А что вы хотите видеть в этот момент на графике ?
-
Скорее всего, последнее действительное значение.
-
Какие ОРС серверы вы используете. Попробуйте наш Modbus Universal - у него будет фиксироваться последнее значение.
-
Один MasterOPC Universal Modbus Server, а второй SensOPCServer. Когда у MasterOPC Universal Modbus Server знак качества "BAD", значение входа становится "0". А у второго ОРС - 99999,99 и у него нет признака качества.
-
Какая у вас версия Modbus Universal?
-
-
Пришлите вашу конфигурацию и несколько скриншотов описывающих ситуацию.
-
Вложений: 2
-
Попробуйте в MasterSCADA выделить ОРС сервер и на закладке "Опрос" поставить галочку "Запрет использования некачественных значений".