Я технарь, прошу не сильно за такое ))) Вложение 18747
Вид для печати
Я технарь, прошу не сильно за такое ))) Вложение 18747
Какое сопротивление термистора? или его марка? Схема подключения сразу скажу неправильная. Извиняюсь, что не сразу получается ответить. Производство постоянно отвлекает.
Я в этом не сильно понимаю, но все работает и показывает стабильно пока не включаются реле. Реле включилось все показания изменились, выключилось все вернулось на место. А термисторы ставил разные и epcos и датчики теплолюкс, результат один
Подберите гасящий резистор так, чтобы при комнатной температуре напряжение на входе было равно 10в. При нагреве сопротивление термистора будет падать и соответственно напряжение будет уменьшатся. В свойствах входа в программе укажите, что вы работаете с сигналом 0-10в. Там же отмасштабируйте его как Вам удобнее. По умолчанию параметров у Вас 10в будет соответствовать 1 при 5в 0,5 и так до 0.
Спасибо, буду пробовать.