Если сейчас данные нормальные идут , то значит пока ОК. Если в последствии (далее) добавлять данные в слэйв перед мастером могут быть "наползания" .
Вид для печати
Т.е. как я понимаю, пока имеет смысл только увеличить время цикла программы?
третий раз говорю, каковы пинги до всех устройств в вашей мети? Скрины выложите, тогда и можно начинать искать "криминал"
Открыл проект первого плк, элементарная проверка на неиспользуемые переменные выдала больше сотни "мусора", на множественную запись в конфигурацию не меньше выдало строк
А подскажите, что значит "множественная запись в конфигурацию"?
это значит нажать F11, после компиляции в меню выбрать проект->контроль->Множественная запись выхода и смотреть результат
Сделали опрос между ПЛК по RS485 (по Modbus RTU), проблемы с обрывами связи между самими ПЛК теперь не беспокоят, по крайней мере, пару суток с этим все нормально. Только остается опрос ПЛК от АРМов оператора. Здесь вот периодически появляются проблемы - связь прерывается, и восстанавливается сама либо через какой-то небольшой промежуток - 2-3 сек, либо обрывается на большее количество времени - вплоть до одного часа. Пинги сделаем до устройств от АРМа оператора.
У меня такая же проблема, я так понял, что какие-то аппаратные проблемы у самих ПЛК, тяжелый для них протокол TCP, скорее всего не хватает вычислительных мощностей, т.к. по RTU все работает отлично. Capzap`a можете не слушать, он тут в каждой теме отметился, но ни разу по делу ничего не сказал.