Нужна схема подключение БУСТ2 + тиристоры + асинхронный двигатель
Что подключить к входу защиты по току ?
Вид для печати
Нужна схема подключение БУСТ2 + тиристоры + асинхронный двигатель
Что подключить к входу защиты по току ?
обычно так не делают....Цитата:
тиристоры + асинхронный двигатель
асинхронный двигатель через тиристоры не подключают, на кой вам такое подключение....Цитата:
?????? что не делают ????
может быть и тиристоры, управляет ими не БУСТ2.......еще могу чужими словами сказатьЦитата:
А в УПП что стоят разве не тиристоры.
какая мощность у двигла, может проще систему звезда треугольник?Цитата:
Зачем тебе в этом деле БУСТ2, геморроя захотел ? Ставь УПП или ПЧ.
а так в РЭ заглядывали на стр 29-37 , а лучше все прочитать...
лично я ни где не применял данный прибор, я позвонил в тех. поддержку, мне там пояснили , что для моей задачи он не подходит.... если интересно дальше, то добро пожаловать в курилку...вы его, т.е. БУСТ2 эксплуатировали ?Цитата:
Да согласен с вами, что буст это полный отстой. Идея блока неплохая, но в схемотехники есть грубая ошибка в выходной части управления которая загубила прибор.
если нет, то пишите не здесь....
вы написали про эксплуатацию, где вы его применили.....откуда взяты доводы?Цитата:
Да согласен с вами, что буст это полный отстой.
техника в руках дикаря , груда металлолома ЁЁЁЁЁ!!!!
укажи !!!!Цитата:
но в схемотехники есть грубая ошибка в выходной
На картинке, вроде не БУСТ, ну или не фирмы ОВЕН. И тем более не БУСТ2.
Вопрос: Вы хотели сказать что можно сделать управление тиристорами фазовым методом, или что можно доработать БУСТ2?
Круто я попросил схему для подключения асинхронного двигателя через БУСТ2 (который был спроектирован для этого руководство по эксплуатации стр 3 назначение - плавного пуска трехфазного асинхронного двигателя)
Для тех кто не знает 90% схем для УПП асинхронного двигателя используются тиристоры
Цена УПП и ЧП для двигателе от 30 кВт стоят неадекватно (если нет задачи регулировки скорости оборотов)
Мне нужно использовать БУСТ2 как «ПУСКАТЕЛЬ» (асинхронный двигатель от 30 кВт до 315 кВт) максимум что нужно «Пуск с токоограничением» , регулировка оборотов НЕ НУЖНА
Меня интересует в схеме вопрос :
1. RC – цепь совместимость с БУСТ2
2. Варистор совместимость с БУСТ2
3. Схема с нулем и без него
4. Входы защиты по току для фазы спецификация
Все двигателя используются в тяжелых условия (тиристоры с 20 кратным запасам по току ) двигателя могут останавливаться а это значит токи запредельные.
Спасибо.
Кстати, пожелание разработчикам: выложите где нибудь в доступном месте схему и описание работы на БУСТы. Раз уж вы сами не можете довести его до ума, то хоть народ страдать не будет. И не переживайте за разглашение коммерческой тайны, ибо в таком виде ни коммерческой ни интеллектуальной ценности она не имеет. А так хочется, чтоб БУСТ жил!
Добрый день!
Кстати, ещё один момент - в описании моих симисторов такие параметры:Цитата:
Смонтировал БУСТ 2 по схеме Б.2 (звезда с нейтралью и симисторами). Симисторы ТС161-200 на радиаторах 110*110*100. Нагрузка ТЭНы нагрева воды, параллельно ТЭНам на каждой фазе висит неонка для контроля.
Начинаю добавлять мощность встроенным регулятором, на 10-20-30% видно что неонки моргают - всё работает. при достижении 40-50% мощности симисторы открываются полностью и так и остаются открытыми. Не помогает даже обесточивание БУСТ2.
"Отлипает" только если снять силовое напряжение с симисторов.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
если снимите управляющий сигнал и симистор не закроется, то даже ежу будет понятно, где косяк.....при обесточивании все может быть....я посоветовал, а решать вам.
Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
зная какой симистор компосировал мозга, я бы посоветовал его сменить....в свое время обслуживал погрузчики на тиристорах, мы делали так, подозрительный тиристор цепляли к мегомметру и подавали на анод и катод 500 вольт, если после такого испытания он выживал, то он и работал, в мостах было 60 вольт рабочего напряжения.....
Отпирающее пост. напряжение упр., В 4
Отпирающий пост. ток упр., мА 300
В паспорте БУСТА2 написано - амплитуда тока управления 1,5А или 0,5А (у меня стоит 0,5А), а про напряжение ни слова не сказано.
Какое напряжение управляющее на IG- у БУСТА? Нужно ли мне поставить ограничительные резисторы в цепь управляющего электрода?
Эту тему техподдержка читает? :)
все чел, ты достал ездой в дебри, тут с Батей еще для, уже собственной уверенности проконсультировался, 1600 в ни о чем не говорит?Цитата:
мои симисторы ТС161-200-16 (1600В)
что бы его (симистор) проверить надо НАПРЯЖЕНИЕ 1600 в, тут тебе мегомметра в 500в мало......в вашей системе какое максимальное значение напряжения может возникнуть?
повторяю, симисторы и тиристоры силовые вещь капризная......мультиметр тут не поможет. мост из симисторов и тиристоров побывавший в нештатных ситуациях крайне не надежен.
Павел! Призываю к спокойствию! Спасибо, что не остаётесь равнодушны! Пытаюсь разобраться, спрашиваю тут, т.к. на просторах инета крайне мало инфы по этому поводу.
Спецы, продающие БУСТ - одинаково молчат по моим вопросам!
У меня три симистора включают три группы ТЭНов - на трёх фазах с нулём (220В*3ф) - нагрузка резистивная, каких то скачков вроде не предвидится. ТЭНы в баке с водой - нужно ПИДом держать температуру точно. Вроде задача простейшая, но купленное оборудование в лоб не работает! Приходится самообразовываться, разбираться, ехать в дебри!!
Не вкурю - зачем испытывать симистор расчитаный на пробой 1600В - этим напряжением? - чтобы заведомо его загубить?
Мысли у меня такие, т.к. симистор не закрывается даже после отсоединения провоа УЭ, значит на УЭ идёт утечка, возможно в кристалле! Готовлюсь к покупке новой тройки симисторов, на этот раз ищу отечественные, а не Китай.
Чтобы не спалить новые симисторы - пытаюсь понять:
Цитата:
в описании моих симисторов такие параметры:
Отпирающее пост. напряжение упр., В 4
Отпирающий пост. ток упр., мА 300
В паспорте БУСТА2 написано - амплитуда тока управления 1,5А или 0,5А (у меня стоит 0,5А), а про напряжение ни слова не сказано.
Какое напряжение управляющее на IG- у БУСТА? Нужно ли мне поставить ограничительные резисторы в цепь управляющего электрода?
Добрый день. Брал один раз БУСТ - вещь достаточно капризная.
Для Вашей задачи есть простое решение. ТРМ с ПИД регулятором и токовым выходом 4-20 (типа ТРМ101) + 3 фазное ТТР с управлением 4-20ма соответствующей мощьности. Или типа ТРМ 500 + 3 фазное ТТР с дискретным управлением 3-30В.
Если заинтересует вариант, предложу подробнее.
Какова мощность Ваших ТЭНов.
БУСТ насколько я понял предназначен для управления мощными симисторами (сотни ампер), а на маленьких он может неадекватно работать.
ТЭНы 35Квт на каждой фазе. Ток получается 160А на каждой фазе. Симисторы мои 200А.
Собрал приблудку от 12В и только что проверил их на открвывание постоянкой. Итог - все три симистора открываются током примерно 30мА, в нагрузке лампочка автомобильная 12В. Закрываются при прерывании силовой цепи.
НО если поменять полярность на силовых электродах - НЕ открываются! То есть, как я понимаю, работает только один переход. или китайцы продают тиристоры под видом симисторов :)
Испытание мегомметром выдерживают все - показывает бесконечность между силовыми электродами.
полярность на мегомметре меняли, или в одну сторону проверяли.....Цитата:
Испытание мегомметром выдерживают все - показывает бесконечность между силовыми электродами.
в холодном состоянии тэны сколько ом?
Вот тиристор под видом симистора запросто.
http://tridpm.ru/tverdotelnye-rele/series-ssr48.html
Вот типа такого возьмите и ТРМ 500, как раз в соседней ветке обсуждался вопрос подключения 3 твердотелок к одному выходу, решили, что можно поставьте на радиаторы и вопрос снимется. Тут хоть подбирать симисторы не надо и заменять проще при ремонте.
Тогда ещё проще, посмотрите ТТР с управлением 0-10в. Можно однофазные. При таком управлении они просто параллелятся. Управление 0-10в сейчас применяется всё реже для аналогового управления. В основном идёт сигнал 4-20ма.
он должен держать это напряжение......в вашем случае 800 вольт выше ушей, 500 в маловато.Цитата:
Не вкурю - зачем испытывать симистор расчитаный на пробой 1600В - этим напряжением? - чтобы заведомо его загубить?
если питание переменка, при снятии управляющего сигнала должен закрыться, если этого не происходит в ТОПКУ такой симисторЦитата:
ТЭНы 35Квт на каждой фазе. Ток получается 160А на каждой фазе. Симисторы мои 200А.
Собрал приблудку от 12В и только что проверил их на открвывание постоянкой. Итог - все три симистора открываются током примерно 30мА, в нагрузке лампочка автомобильная 12В. Закрываются при прерывании силовой цепи.
если на тэне 220в, то пусковой ток нормальныйЦитата:
В холодном состоянии 1.3 Ом
Заказал три новых симистора - на этот раз отечественные.
Остался вопрос:
в описании симисторов такие параметры:
Отпирающее пост. напряжение упр., В 4
Отпирающий пост. ток упр., мА 300
В паспорте БУСТА2 написано - амплитуда тока управления 1,5А или 0,5А (у меня стоит 0,5А), а про напряжение ни слова не сказано.
Всё-таки нужно ставить резистор ограничивающий в цепь УЭ? Или подключать напрямую всё как в паспорте БУСТа2? Боюсь повредить новые симисторы.
Эпопея продолжается. Пришли новые отечественные симисторы ТС-160-200-14. После монтажа и включения буста - ноль эмоций. Симисторы не подают признаков жизни. При проверке батарейкой - открываются только в одну сторону. при смене полярности не открываются. Как тиристоры короче. Фигня какая то. Сдал обратно, жду замены на другие.
Звиняюсь, опечатался. Имеено ТС161-200-14.
Что-то можете посоветовать?
Китайские аналоги зависают в открытом состоянии, я так понимаю вероятно у них паразитная утечка в кристалле на управляющий электрод - которая и держит симистор открытым...
Российские жду замены на новые - посмотрим как они.
Вы какие симисторы используете? Какие подводные камни?
Мы используем симисторы ТС143-800, тиристорные модули М2Т1-500 и т.п.
Кстати, неплохо-бы добавить в руководство БУСТ2, что для него подходят только трёхквадрантные симисторы. Двухквадрантные симисторы будут работать как тиристоры, а четырехквадрантные могут ложно отпираться.
Ещё можно добавить схему подключения нагрузки "одна фаза 380В без ноля" с установкой тиристоров в обоих фазах (мы часто используем именно такую схему).
Заодно выкладываю схему первого БУСТ
https://img-fotki.yandex.ru/get/6174...6d77b_orig.jpg
Слабое место - оптроны 6N139, они периодически выходят из строя.
Вот блин, подключил как в паспорте на буст2 симисторы - звезда с нулём. На шланг фаза, с болта на нагрузку, с нагрузки на ноль. Тишина - симисторы не открываются. из буста слышены звуки импульсов.
Симисторы российские 2000г.в. без следов установки.
На этом же бусте китайские ТС161-200 работают, только при выходе на полную мощность залипают в открытом состоянии (
Засада. Хочется плюнуть и пойти ТТ реле купить.