Вопрос по ТРМ-132
Будьте добры, подскажите, есть ли возможность использовать контроллеры для систем отопления не для управления КЗР в сети центрального отопления, а в системе электрокотельной без теплообменников, чтобы выходы КЗР управляли включением-отключением контакторов по заданной уставке и как это возможно реализовать?:confused:
-
А почему бы и нет.Подключите пускатель на реле управления КЗР отопления(откр).Мне кажется будет работать.
Вам нужно регулировать по температуре на улице?Если нет то ,по моему,подойдет любой ТРМ,например ТРМ101 или ТРМ1
-
Здравствуйте. В принципе, конечно можно задействовать выход "открытие КЗР" для управления эл.нагревателем, но, действительно, для такой задачи удобнее применять простые измерители-регуляторы или ПИД-регуляторы, если речь о поддержании фиксированной уставки.
Уточните, пожалуйста, температуру в контуре нужно поддерживать по фиксированной уставке или графику в зависимости от Т наружного воздуха?
Какие еще параметры нужно контролировать?