Спасибо. Буду пробовать.
Вид для печати
Спасибо. Буду пробовать.
А у нас краткое нажатие "сброс" запускает отображение параметров настройки на сми2
Доброго всем дня! Не получается с помощью СМИ2 опросить ПР114. Посмотрел настройки СМИ2:
bPS - 2
LEn - 8
PrtY - 0
Sbit - 1
ADDR - 16
T.PRo - 0
DATA - 2
DEv.R - 1
SLA.A - 16
SLA.R - 769
SLA.P - 0
SLA.F - 0
Почему два последних параметра "0"? Если смотреть руководство, то "0" вне диапазона допустимых значений.
Настройки ПР:
Вложение 46269
Вложение 46270
Так же после того как СМИ2 был переведён на ModBus, больше не получается подключиться к нему через конфигуратор (на заводских настройках, конечно)
Запись переменной R17 переключает тип отображаемой переменной.
Можно ли в СМИ2 сдвигать точку у отображаемой переменной по записи какой-то переменной из ПР200?
Для целочисленных типов можно - через регистр 18.
0 = (- - - -)
1 = (- - -.-)
2 = (- -.- -)
3 = (-.- - -)
И на сколько хватит памяти, если например менять значение каждую секунду?