Добрый день.
Выложите ваш проект, чтобы я смог воспроизвести проблему.
Вид для печати
Нашел Ваш ответ:
Надо STRING конвертировать в WSTRING, и уже WSTRING привязывать в визуализации.
Правильно?
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post303073
По настройкам на первый взгляд проблем нет (по адресам регистров и кодам функций - вам виднее).
Надо разбираться, на стороне какого устройства возникает проблема.
Подключите ПЧВ к ПК и с помощью какого-нибудь ПО (например, MasterOPC Universal Modbus Server) настройте те же самые регистры для опроса (с теми же кодами функций).
Подскажите как определить давление в вытяжке и каким оно являеться
К сожалению объект находится за несколько тысяч километров, соединяюсь с СПК через VPN.
Такой случай уже был, тоже проект заливался через VPN, решился загрузкой напрямую на СПК, не через VPN. Но суть проблемы осталась неясна. После того случая неоднократно загружал и отлаживал проекты через VPN, всё было нормально.
Попробую создать загрузочное приложение для записи на USB-носитель и выслать для загрузки на объект.
Тоже достаточно долго провозился соединяя СПК107 (старого образца) с ATV.
1. Там особая схема терминаторов нужна, без нее они отказываются обмен данными вести. Просто резисторы - не работало
2. Для запуска используется автомат состояний и важно отслеживать какие ответы на команды он дает
Схемы соединения и код драйвера оставил в статье