Здравствуйте
Есть ли компонент чтобы вести протокол событий изменения переменных и выводить его на экран панели?
Заранее спасибо
Вид для печати
Здравствуйте
Есть ли компонент чтобы вести протокол событий изменения переменных и выводить его на экран панели?
Заранее спасибо
Пришлось вручную делать лог, странно что такого востребованого средства нет в станартном наборе.
Можно ли перепрограммировать СПК207 через интернет?
Имеет статический ip и веб-визуализацию.
Заранее спасибо.
Можно, пробросьте нужные порты:
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post269331
Евгений, скажите пожалуйста, какую библиотеку получения времени использовать для СПК207 с CDS3.5?
2. В СПК207 сбивается время при выключении, можно ли там по простому заменить батарейку?
Заранее спасибо
1. CAA DTUtil
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
2. Да, там CR2032 внутри, заменить просто.
В режиме редактирования CFC каждая операция ОЧЕНЬ медленна (5-8 секунд надо ждать пока после задания изменится схема),
это делает программирование на нем очень время затратным.
У меня проц 4 ядра по 3ГГц, памяти 8Гб.
Можно ли что-то сделать?
Здравстуйте. При добавлении в проект менеджера тревог выскакивает следующее сообщение. Работаю в режиме эмуляции. Вложение 43143
Добрый день.
В режиме эмуляции менеджер тревог не работает.
Используйте виртуальный контроллер:
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post296706