Вид для печати
ПЛК 160 может работать как ретранслятор аналогового сигнала?
А почему нет, собственно. Ан. выход=Ан.вход
Цитата: Сообщение от energvk А почему нет, собственно. Ан. выход=Ан.вход Это если для входа типа 4-20 и MinFV=4.0 и Max FV=20.0 и выход по току. Или для входа типа 0-10 В и MinFV=0 и Max FV=10.0 и выход по напряжению
Я их и имел ввиду, подумал про них вопрос