Модем ПМ01-24.В
Приобрели два модема ПМ01-24.В. Один из модемов присоединен к архиватору МСД-200. Второй подключен к ноутбуку через адаптер АС-4.
Не можем установить CSD соединение модемов. Вызывающий модем при наборе команды AND<номер> виснет. При нажатии любой клавиши выдает ERROR. Повтор команды ATD<номер> - NO CARRIER. Пробовали соединиться через другой модем - все работает. Используются симки МТС с подключенной услугой передачи данных. В чем может быть проблема?
-
Модем настраивали?
Команда на дозвон ATD<номер>, опечатались или ошибка?
-
Да опечатался.
Модем настроил по руководству.
На входящее соединение модем отвечает и работает.
Не работает только на вызов.
Скорость 9600
-
На входящие звонки отвечает откуда? С мобильного телефона или с другого модема? Попробуйте набрать команду ATD<номер>; . Будет ли идти дозвон?
-
Отвечает на входящий с мобильного и с другого модема (simens). При на наборе команды AND<номер>; модем зависает
-
Может при наборе ошибаетесь так же как и тут и вводите AND?
-
нет.
При команде ATD<номер> и при команде ATD<номер>; модем не звонит, а потом при нажатии любой клавиши выдает ERROR
AT
OK
ATI
SIM900 R11.0
OK
AT+CREG
ERROR
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
ATD+7910*******;
ERROR
ERROR
ERROR
-
-
Попробовал, вот что получилось. После первого набора модем виснет, при нажатии любой клавиши выдает ERROR, потом при повторе команды сразу
пишет NO CARRIER
ATD891010*****
ERROR
ATD891010*****
NO CARRIER
AT+CEER
+CEER: Busy
OK
-
Хм, может проблема с симкой? Денег нет например?..