Ну вот тут, например. На стр.29.
Вид для печати
Ну вот тут, например. На стр.29.
В самом начале поста https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916, из которого Вы взяли картинку, про это написано и картинка есть с распределением регистров/бит в слейве ПР.
Вот смотрим на картинку - регистр 575 в hex будет 23F, значит разряды этого регистра от 0(0) до F(15) ,будут иметь адреса от 23F0 до 23FF, т.е. в дес от 9200 до 9215
================================================== ===================
Ну Вы даёте!
Как это, у панели регистров нет?
Можно вместо бита 0х9200
Вложение 45953
использовать в переключателе разряд 00 регистра 4х575
Вложение 45954
В ПР адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
Это следует из Руководства на ПР а не из руководство на панель
Вложение 45952
таким образом такие переключатели эквивалентны
Вложение 45955
Подскажите - поставил ПР200 + модуль расширения. Программа залита, ПО обновлено. Не работают входа, ни один. Выходы все нормально. Подключал и индуктивные и мех. датчики. Состояние входов всегда ноли, диоды на модуле расширения не загораются. Что я не так настроил?
модели напишите и того и другого...
Это Вы скажите спасибо теоретикам из ОВЕН
Они взяли и удалили из шаблона проекта панели стандартный вызов окна потери связи.
Думали, что избавятся от тормозов в панели, однако тормоза остались, а окно потери связи исчезло.
Теперь они предлагают вручную периодически проверять в панели битики. :(
Даже не буду рассматривать такой вариант, т.к. у себя вернул стандартный механизм вызова окна потери связи
А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.3d и окно потери связи будет автоматом