Хех! Как всё запущено у мОлодежи! А почитать
инструкцию по применению погружных насосов влом? Приложение В. Использование с частотниками. Критерий отказов почитать, стр 10.. Правда это всё скважины. Но 30 Гц минимум для обычных насосов в многоэтажках - это норма. Ниже - сон.
Еще раз! Функции ПР200. Только управляет чередованием насосов, сменой уставок и контролем аварий.
Каскадный режим должен осуществляться ведущим в данный момент частотником, путем мониторинга частоты и передачи сигнала управления на включение ведомого(мых) ПЧ в режиме повторителя частоты!!!
Никаких ПИД с ПР200! Он этого не заслуживает.
Отказ ПР200 (частичный отказ аналоговых вх-вых) приведет к чувствительной для населения проблеме.
Перевод в ручной режим любого из насосов, без участия ПР200 - правильное решение!