Про джампера на сетевом интерфейсе, не забыли?
Вид для печати
Я создал блок BLINK с интервалом включения 30 сек и интервалом выключения 10 сек. Необходимо, чтобы он замыкал контакты реле DO1 на 30 сек и размыкал на 10 сек. Не могу разобраться какие еще добавить элементы и как правильно подключить в программе OWENLogic... Как это должно выглядеть визуально?
Как то так. При включение ждем 10 секунд. Включаем выход DO1 на 30 секунд . Выключаем опять на 10 секунд и так по кругу.
Рад что помог. Успехов Вам.
Доброе время суток. Подскажите, есть ли способ преобразования входного напряжения 0-10в на аналоговом входе в цыфровой код??? К примеру 1вольт - число 1, 10 вольт- число 10. Спасибо
Добрый день. Я даже своими глазами видел станок, где с помощью делителя на резисторах и аналоговом входе реализовано управление 12 кнопок.
Меня просили сделать такое же, я сказал что можно, но дальше разговоров дело не пошло и я конкретно эту задачу не решал. Хотя сложного в этом ничего нет.
Просто операции сравнения, с соответствующим выходом. Когда исходят из условия нажатия только одной кнопки, проблем вообще нет. Несколько сложнее с условием нажатия(случайно) одновременно нескольких кнопок.
С уважением.