Вот как-то так, настройки произвольные, проект не проверял, отобразил только алгоритм, надо проверить на реальном железе, у меня сейчас прибор занят.
Вид для печати
Вот как-то так, настройки произвольные, проект не проверял, отобразил только алгоритм, надо проверить на реальном железе, у меня сейчас прибор занят.
Чем отличаются входная сетевая переменная и выходная в случае с модулем? Входная необходима для чтения например из модуля МК110-8Д4Р, а выходная для записи в модуль МК110-8Д4Р?
Т.е если я выходную прикручу к выходной, то соотвественно не прочитаю из нее ничего? Как быть в случае с моим скриншотом. Я подаю на макрос BOOL_TO_INT далее через выходную переменную записываю в модуль, а вот как прочитать битовую маску этого модуля? Там суть отличается от вашего примера.
Какую функцию лучше использовать для записи 0x06 или 0x10?
Снова нужна Ваша помощь.
При заливке программы в ПР-200 видимо что то пошло не так. Теперь у меня ПР-200 не работает. при подключении к компьютеру ПР-200 не находится(ком порт не появляется). В меню ПР-200 тоже попасть не могу.
Подскажите как можно осуществить сброс ПР-200 к заводским настройкам.
Добрый день! А ком порт не появляется в программе или диспетчере устройств, можно попробовать принудительно обновить внутреннее ПО прибора с замыканием перемычки XP2 при снятии корпуса прибора, подробнее об этом в РЭ, но при этом в диспетчере устройств ком порт должен появляться, если так не получится то скорее всего сервис. А что пошло не так при обновлении, сбои по питанию или еще что?