Заказали шнур КС2 вместе с СП270. Не могу найти информацию как его подключить к ПЛК100. На шнуре КС2 второй разъём только подходит к гнезду DEBUG на ПЛК100. Разве DEBUG ПЛК100 можно использовать для связи с панелью?
Вид для печати
Заказали шнур КС2 вместе с СП270. Не могу найти информацию как его подключить к ПЛК100. На шнуре КС2 второй разъём только подходит к гнезду DEBUG на ПЛК100. Разве DEBUG ПЛК100 можно использовать для связи с панелью?
Какие настройки порта при этом нужно задавать при создании проекта для СП270 в конфигураторе?
Настройки порта панели как обычно -скорость, формат данных, число стоповых бит, контроль четности должны совпадать с настройками порта SR232 Debug в конфигурации модуля Modbus ПЛК
Например если в ПЛК так
Вложение 11762
то в панели нужно так
Вложение 11763
Спаял кабель для загрузки проекта в панель как на Рисунке В.2 в руководстве по эксплуатации на СП270. Подключаю к порту Download. Не загружается. Пишет: проверьте кабель. ??? Вообще это та распиновка что для загрузки?
Но как же это?
Ведь в комплекте с панелью уже идет кабель для программирования, зачем его паять?
Рисунке В.2 в руководстве по эксплуатации схема кабеля правильная.
Возможно дело не в кабеле, а в переходнике USB-COM, через который Вы возможно соединяете панель с ПК.
ЗЫ. Сорри, на счет кабеля для программирования в комплекте с панелью я ошибся.:confused:
Ура! Всё получилось. Дело в том что, в комплекте с СП270 не шло кабеля для загрузки. Покупали к стати 11 панелей!
Сейчас разбираемся. За такие деньги неплохая игрушка.