День добрый, Имеется вент установка, тэны регулируются HD02522.10U, могут ли эти самые ТТР создавать помехи из-за которых не работает гидромассажнаф ванна? и если да, то как это можно поправить?
Вид для печати
День добрый, Имеется вент установка, тэны регулируются HD02522.10U, могут ли эти самые ТТР создавать помехи из-за которых не работает гидромассажнаф ванна? и если да, то как это можно поправить?
Да, могут. В этих реле используется фазовый метод регулирования, т. е. они не слабо "мусорят" в сеть.
Варианты:
1. Рассмотреть вариант применения ТТР с включением по переходу через ноль. Например тот же Кипприбор HD2544ZD3. В этом случае придется переделывать и систему управления, т.к. данные реле имеют дискретное управление. По факту - устанавливать ПИД-регулятор.
2. На имеющейся установке питание (силовое, 220в) на ТТР подать через индуктивно-ёмкостно-варисторный фильтр.
Вложение 11582Они и создают. заменить на вроде этого.