А вот и нет.. Настройки ТРМ проверил. Выставлено снятие аналогового входа 0..1 В. И при делитель 3кОм/ 15 кОм показывает неадекват. : для напряжения с датчика потока жидкости 1.7 В кажет 0.170, а при напряжении с датчика 4.2 В кажет 0.180.. (то же в настройках, выставлено снятие сигнала только с 1 входа, второй off)
-
При этом, батарейка 1.7 В и батарейка 5 В дают правильный разброс показаний... 🤦*♂️🤷*♂️
(к слову, у датчика выход типа р-n-p, и возможно что простейший делитель по этому на работает. Но странно. Обычный тестер напряжение с датчика снимает, как следует 1.6 - 4.2 вольт)
-
Делитель 1:10 резисторы 1,8 кОм и 200 Ом.
Делитель 1:5 резисторы 12 кОм и 3 кОм.
-
Особенность сигнализатора потока не позволяет так именно использовать простой делитель, имхо. Вышел из положения иначе: :) поменяв полярность, и сняв показание с сопротивления 100 Ом.. и прибор даёт в момент загрузки или сработки одно и то же значение: ок. 0.37 вольт. А в спокойном режиме - 1 вольт. И в схеме он с ТРМ сдружился, по схеме "наоборот"...