К сожалению, контроллер уже вышел из строя, сняли и будем отправлять в ремонт. Я сам не видел, говорят, отказал индикатор, на нём появились какие-то артефакты, из-за которых он стал нечитаем. На некоторое время помогает перезагрузка, но через некоторое время, от 10 минут до часа дефект повторяется. Продолжает ли он при этом работать неясно, не уточнял.
-
День добрый.
А я единственный кто не понимает почему нет резервирования насосов по аварии? Два циркуляционных насоса в контуре. Вход для ошибки один. По логике система должна включать насосы по очереди с интервалом, и если один умер - включаем второй на постоянку и отправляем ошибку. Здесь же умер один - выключаем все!!??!! Извините - но прибор очень недодуман. Раз сэкономили на цифровых входах - так хоть сделайте их свободнопрограммируемыми. В двухконтурной системе с подпиткой должно быть шесть аварийных входов по насосам. Или я не прав?
С уважением, Бабкевич Сергей.
-
Не правы, на циркуляционных насосах достаточно одного реле перепада. Его надо правильно обработать, это реализовано.
На подарочных необходимо 2 реле, это ошибка.
-
Ну если строить контур с нуля - согласен... Нет у меня возможности врезать реле перепада... А вот тревоги с частотников забрать - есть возможность. Но использовать их нет возможности. ((
-
Объедините по ИЛИ состояния работы частотников, проблемы то....
-
Ну да. По этому пути я и пошел после Вашего первого сообщения. Благодарю. Я просто не сразу понял логику прибора.
-
День добрый. Я поторопился сказать что понял логику работы ))). Контроль циркуляционных насосов: Норма - контакт разомкнут, авария - замкнут? Или по фронту сработка? И сколько времени ему надо на обработку ошибки? Просто как то не стабильно срабатывает: разомкнуты - все работает, замыкаешь - все работает, размыкаешь - то отключает все насосы то вообще перезагружается...