Подскажите ,кто знает ,чем отличается для ТРМ тип входного датчика 0-20ма и 0-1в? Если в первом ток идет через резистор 50ом.:confused:
Вид для печати
Подскажите ,кто знает ,чем отличается для ТРМ тип входного датчика 0-20ма и 0-1в? Если в первом ток идет через резистор 50ом.:confused:
Резистор на входе прибора как раз и преобразует проходящий по нему ток 0-20мА в падение напряжения на нём от 0 до 1 Вольта.
Фактически, у прибора вход воспринимает напряжение в диапазоне от 0 до 1 Вольта (если тип датчика в настройках выбран 0-20мА).
Так что получается, что ничем...:confused:
Добрый день. Еще вопрос по настройке ТРМ 201. Простая схема: ТРМ 201, термодатчик, твердотельное реле и на нем "висит" ТЭН. ТРМ датчик видит, температуру отображает корректно, но выхода на управление ттр нет, проверил все уставки по прилагающейся литературе - результат "0". Подскажите, где моя ошибка!
Укажите полную маркировку ТРМ201, а так же управляющий сигнал тверотельного реле.
ТРМ201-Щ1-Р и ТТР HD 2544 ZD3 25 A
ТРМ201-Щ1.Р на выходе имеет электромагнитное реле (сухой контакт), НD2544ZD3 -твердотельное реле с управляющим сигналом 3...32 VDC.Для коммутации Вам нужен блок питания с выходным напряжением 5-24 В.
Схема подключения следующая:
Вложение 9228
Благодарю.