непонятная работа БУСТа
Привет всем. В моем БУСТе происходит нечто непонятное, я использую 3 фазы , так вот на фазе А все происходит нормально регулируется от 0-100, но на фазе В и С тиристоры на 80 % положения переменного резистора закрываются и остаются закрытыми до 100% положения переменника, остается в работе ф А, при уменьшении задания при достижении 80 % тиристоры ф В и С скачкообразно открываются на 100 % и при дальнейшем уменьшении задания нормально регулируются .
Кто ньть может подсказать что не так .Тиристоры менял на др марку но резалт тот-же.
-
Схема включения звезда? Что являеися нагрузкой? Проверьте чередование фаз: должно быть точно А-В-С, причем как со стороны тиристоров, так и со стороны цепей синхронизации
-
Схема включения- звезда, нагрузка активная , схема выполнена в соответствии со схемой приложенной к прибору.Если к прибору приходят 3 фазы - что надо определить какая из фаз А какая В ? подскажите как.
Соответствие входов синхронизации и выходов управления проверено неоднократно.
-
Если под рукой нет фазометра, то просто поменяйте местами фазы, которые на приборе обозначаются В и С
-
Здравствуйте Андрей.
Ваще фазометр под руками есть, но он может показать порядок чередования фаз, он не говорит вот эта фаза А а эта С.
Вы хотите сказать что чередование фаз в БУСТе имеет значение?
Просто я неоднократно отключал и подключал кабель питания и вероятность смены фаз в этом эксперименте была очень высока. Но я попробую еще раз наверняка .
-
Привет всем .
Просто поменял местами фазы и .................. все то-же самое , все возможные варианты фазировки были проверены , резалт - никакой.
Супер Модераторы что делать ???????
-
Фазы В и С поменяли с "обоих сторон" БУСТА? С силовой (где тиристоры) и со стороны цепей управления? Наблюдается явный сбой синхронизации.
-
Собрана схема согласно приложенной, меняю В и С в питании , да и ваще все варианты перебрал . Надо менять цепи синхронизации? , они что могут не соответствовать выходам управления?
-
Хорошо. Фаза А подключена к клемме 1 клемника Х1, а с другой стороны к клемме 10 клеммника Х2. Фаза В, соответственно, клемма 3 и клемма 6, Фаза С, клемма 5 и клемма 2. Итог такого подключения-прибор не работает как надо.
Когда идет речь о замене фаз местами, то Вы должны: на клеммнике Х1, поменять провода местами на клеммах 3 и 5, а на клеммнике Х2 перекинуть 6 и 2 (НЕ ЗАБУДЬТЕ переключить и управляющие электроды тиристоров)
-
Когда идет речь о замене фаз местами, то Вы должны: на клеммнике Х1, поменять провода местами на клеммах 3 и 5, а на клеммнике Х2 перекинуть 6 и 2 (НЕ ЗАБУДЬТЕ переключить и управляющие электроды тиристоров)- ну так какой смысл в перекидываниях если то-же самое поменять на общем входе ф В и С. и потом : насколько я понимаю с клемм 2; 6; 10; клеммника х2 ничего не идет в схему , это просто выхода обмоток импульсных трансформаторов(один выход обмотки к катоду, а второй к у.э.тиристора через токоограничивающий резистор ) .
Смена фаз на входах синхронизации приводит к еще худшим результатам .
Пока не знаю что делать .