Всем доброго времени суток, имеется 3 однофазных твердотельных реле, с управляющим током 4-32В, 15мА, необходимо подобрать под них измеритель-терморегулятор. Возможно ли ими управлять одним терморегулятором?
Вид для печати
Всем доброго времени суток, имеется 3 однофазных твердотельных реле, с управляющим током 4-32В, 15мА, необходимо подобрать под них измеритель-терморегулятор. Возможно ли ими управлять одним терморегулятором?
Один прибор, восьми канальный - ТРМ138 с выходами для управления ттр. Ваше ттр имеет ток управления 4-32В, а характеристики выходов для управления ттр у ТРМ138: 4-6В. Значение напряжения управления прибора и ттр находятся на границе срабатывания (4 вольта), что не желательно. Впринципе, прибор с вашим ттр работать будет, но возможны ситуации, когда напряжение управления у прибора не хватит для срабатывания реле.
В первом посте я не корректно объяснил, имеется нагрузка в 30 кВт однофазная, чтобы ее равномерно распределить по фазам было использовано 3 однофазных реле. Меня интересует вопрос сможет ли один измеритель-регулятор ими управлять, хватит ли силы управляющего тока? Измеряемый параметр один - температура, поэтому свыше одноканального предлагать не надо:o
Можно, вот, только нужно понять какой выходной элемент поставить... (наверное, лучше всего подойдет регулятор с транзисторной оптопарой, судя по его хар-кам: 400мА при 60В пост.тока)
Я думаю Дезину надо уточнить параметры управления твердотелкой. Ток или напряжение?
1). Есть у терморегуляторов выход типа "Т" 4-6В 50 мА. У Вас 3 ТТР с током управления 15мА. Значит, при параллельном подключении получится 45мА.
Подходит, но на пределе и напряжение управления и выходной ток. Как выше заметили, может и не сработать ТТР.
2). Есть у терморегуляторов выход типа "К" - транзисторная оптопара.
У ТРМ-10 эта оптопара выдерживает 400мА и 60В.
Подавайте через неё на ТТР 24В (с внешнего источника питания) - и всё должно нормально работать.
ссылка на характеристики ТТР http://crydom.ru/pdf/h_12.pdf
Ну, получается, у вашего реле ток управления 15мА => читаем пост №6 пользователя kolyan.
Чего-то не могу понять, зачем делать у терморегуляторов такой маленький выходной ток для ТТР, если он будет работать на грани фола??? А может быть использовать самый примитивный ТР с релейным выходом под 220 В, и посадить на него блок питания на 24В, чтобы тот в свою очередь вкл/выкл ТТР????
Что Вы подразумеваете под выражением "на грани фола"? Выходной ток 50мА при напряжении 4...6В. У одного реле ток управления 15мА. Напряжения для работы хватает.
Ваш же случай несколько специфический.
Насколько я понимаю, у ТРМ10 есть встроенный ИП на 24В. Так почему бы не взять выход оптотранзистор, и не запитать его с внутреннего ИП?
И вообще, все выхода прибора (кроме Т) подразумевают использование внешнего источника питания (насколько я понимаю, выход Т заведен прямо со схемы и не развязан).
Мне кажется что заявленная характеристика прибора должна быть на 100% подтвержденной, а не "возможной" или "теоретической". А для чего ТРМ10, у меня нагрузка будет иметь статус вкл/выкл, не нужен мне ПИД-регулятор. Может имеет смысл использовать более примитивную связку (о которой я писал выше)???? Или может быть использовать ТРМ1 или ТРМ201 с выходом для ТТР и не морочить себе голову???
Прежде, чем возмущаться, нужно чётко обрисовать тех.задание.
Вы же не указали, нужно ли Вам ПИД-регулирование, с какой точностью должен поддерживаться регулируемый параметр. Обычно ТТР ставят на ПИД-регуляторы, чтобы при точном регулировании, сопровождающимся частыми срабатываниями выходных элементов, не происходил их ускоренный износ.
А так, конечно и ТРМ-1 подойдёт.
Подскажите: исходные данные:
Самодельный электрокотел, 230В, 7.5кВт.
ТА на 500л. В системе всего 600л. Квартира, 65кв.
Есть ли смысл в PID-регулировании такой инертной системы? Просто думаю что взять: ТРМ500, ТРМ 1 без РІD или ТРМ 10 с PID?
ПИД всяко лучше, т. к. дает более стабильную температуру.
Следует учитывать, что ПИД и контакторы в качестве силового ключа - вещи несовместимые.
Классическая компоновка для ПИД - терморегулятор, твердотельное реле, контактор и предохранители.
Надо полагать котел греется ТЭНами, ибо система котла "концы в воду" будет выжигать ТТР.
Ток в ТЭНах будет ~32А. Для надежности лучше использовать ТТР на 60А.
ТРМ500-Щ2.5А в качестве регулятора вполне. Релейный выход настраивается как аварийный по перегреву, и управляет контактором до ТТР. Это что бы не вскипятить котел в случае пробоя ТТР.
---
Он\Офф регулятор будет проще - этот же прибор включает контактор, но уже в качестве силового ключа. Но придется ставить гистерезис, что бы не было частых включений\выключений. Это приведет к колебаниям температуры.
---
Делал одному товарищу примитивную автоматику на котел отопления в коттедж, именно с ТТР, стабилизация температуры по обратке, по подаче защита от перегрева. До этого у него было на контакторах и электромеханических термостатах. Хлопки контактора были слышны во всем доме, не смотря на то, что котел находился в специальном подсобном помещении. После переделки на ПИД+ТТР - тишина.
Спасибо. Конечно нагрев будет блок ТЭНом 3*2.5 кВт. Коммутировать нагреватели будет или ТТР или своя схема фазового регулирования на тиристорах и с учётом перехода через ноль.
В первом случае имеем ШИМ управление и так как, у меня одна фаза, боюсь мигания лампочек не только у меня, во втором случае при сдвиге имею возможность получить нежелательные помехи в сеть, которые нужно как-то отфильтровать.
Вопрос по ТРМ-500:
Я же могу использовать дискретный вход использовать для смены уставки температуры теплоносителя?
Например, таймер замыкает дискретный вход ТРМ и днём температура меняется на другую.
Если не смущают габариты, то на основе трансформатора от бабушкиного телевизора можно изготовить помехоподавляющий дроссель.Цитата:
имею возможность получить нежелательные помехи в сеть, которые нужно как-то отфильтровать.
С ТРМ500 фазовое регулирование не получится, у него нет аналогового выхода.
Судя по описанию - да. Есть режим замены уставки - off=Уставка1, on=Уставка2, и режим суммирования уставок - off=Уставка1, on=Уставка1+Уставка2.Цитата:
использовать дискретный вход использовать для смены уставки температуры теплоносителя?