Есть такая возможность в МСД200, через USB снимать данные на ПК онлайн?Т.е. у меня с МСД будут данные передаваться на ПК и через OPC-сервер в Скаду систему,в которой происходит отображение данных в виде графика.
Вид для печати
Есть такая возможность в МСД200, через USB снимать данные на ПК онлайн?Т.е. у меня с МСД будут данные передаваться на ПК и через OPC-сервер в Скаду систему,в которой происходит отображение данных в виде графика.
Здравствуйте. Можно. В этой теме расписано какие регистры опрашивать.
Подойдет ли кабель КС2 для соединения МСД200 по схеме МСД200<=>АС3-М по 485 и АС3-М<=>ПЛК по 232?
А куда вы хотите КС2 штрихуть, если он папа и АС3 тоже папа?
Нет кабель КС2 сделать следующим образом,взять КС1, удалить перемычку.
Слегка Вас не пойму: у КС2 разъем DB9F. У АС3 разъем DB9F. Как Вы их совместите?
Хотел уточнить.Не могу установить связь МСД200 и ПК.На ПК семерка.Драйвер USB почему то не ставиться.Вообще возможно сконфигурировать МСД 200 на семерке?
Попробывал связать МСД200 с ПК (ХР) по USB, связь проходит.Проблема в дровах.Может кто нибудь поможет в этом вопросе?
Х-мм, странненько, у меня все работает на 7-ке 32-х разрядной. Интересно, а проблема с драйверами на МСД200 никак не связана с криво устанавливающимися драйверами на АС4?
Сбросьте сюда хотя бы скрин с диспетчера устройств.
Попробовал на ХР и тоже не устанавливается драйвер.Вот скрин
http://s57.radikal.ru/i158/1209/b0/27d95305a887.jpg
При установке устройства пишет невозможен запуск этого устройства(код 10).Может дрова кривые.Не знаю.А можете сбросить те.дрова, которые ставите вы.Просто, помню на одном ПК (ОС ХР)ставил дрова,подключал МСД200 и нормально подключался.А сейчас что-то забыв про это накатил новые скачаненные с сайта и та же байда.
Также пробывал подключить через АС4.Подключал АС4,винда предложила установить драйвер.Поставил драйвер скаченный с сайта.Все нормально, в диспетчере устройств появился (COM4).Подключаю АС4 к МСД200 через RS1.Подаю питание,запускаю конфигуратор.COM-порт COM4,жму считать и нечиге не происходит.В чем может быть проблема?Т.е.Связь не установлена
Ну, вот, собственно, дрова.
А Вы проверяли скорость обмена/адрес самого МСД200?
Есть другие приборы, чтобы подключить их через АС4 и опросить чем-н.?
К АС4 подключал МВ110 16ДН.Пробывал прошить,вес нормально идет.Т.е.АС4 функционирует нормально
А Вы проверяли скорость обмена/адрес самого МСД200?
А как проверить.Просто привезли с магазина,никто ничего не менял ,я и подумал что установки заводские.Пробывал переключать переключатель ЗУ т.к.он если включен,то у МСД200 устанавливаются заводские установки.
И когда Вы выставляли заводские, в конфигураторе, соответственно стояла скорость 9600, адрес 16?
Здравствуйте, Ильнур.
При подаче питания на МСД какие горят светодиоды? В диспетчере устройств находиться ли драйвер? Вставлена ли флеш карта в картоприемник? Если вставлена - уберите её.
PWR горит постоянно (красн.)
RS1,RS2,SD мигают с периодичностью 15 секунд (желтый).Флешка была вставлена.Сейчас попробую без флешки.
Если мигают желтым, то проблема точно во флешке. Пробуйте без неё, а флешку форматните в фат32, потом запишите на нее любой файл, потом удалите его. После этого можете вставлять в МСД.
Без флешки связь пошла)))Значит флешка полностью выключает конфигуривание?
Флешка не дает загрузиться МСД, поэтому и связь не работает. Посмотрите на светодиоды без флешки и поймете когда МСД загрузился.
Спасибо всем за помощь)))
Кстати, драйвер для связи с МСД200 по USB работает даже на 8-й винде. Единственное: при установке нужно отключить проверку цифровой подписи драйвера, иначе установить его система не даст. А так все работает.
По поводу драйвера. Сейчас мы сделали новую версию конфигуратора и добавили в него установку драйвера.
Здравствуйте. Такая проблема у меня с МСД200. Имеется два в наличии, и обоих никак не могу заставить делать архивацию на флешку. Тоесть светодиод СД горит красным. И что я только не делал. Форматировал в фат32 несколько раз, разные классы флешек использовал, разных производителей и разные объёмы. После часа мучений, один раз МСД загрузился с флешкой, светодиод СД загорелся зелёным, потом заморгал, через 10 минут я вынул флешку, увидел архивированные данные, без перезагрузки вставил обратно флешку и больше светодиод на мсд200 зелёным не загорался. Такая же ситуация была и со вторым МСД200, прям один в один. Подскажите, как решить данную проблему?
Для начала перепрошейте МСД на последнюю версию прошивки.http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692
Если же ничего не изменится, то поменяйте флешку.
Здравствуйте. Есть проблема подключения МСД-200 к windows 8.1. Подключил МСД через USB, при установке драйвера, возникает ошибка.
При просмотре через диспетчера устройств, виртуальный порт есть, но с ошибкой, в свойствах драйвера пишет (Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)).
Здравствуйте. Для установки драйвера на Win 8 необходимо отключить проверку цифровых подписей.
Здравствуйте.
Подключил мсд200 к Трм201 по RS485. Что-то не получается считывать показания температуры с него, в результатах измерения постоянно пишет "таймаут". Что только не пробовал
Напишите на почту d.panteleev@owen.ru Я Вышлю Вам готовую конфигурацию для данного прибора.
Спасибо, письмо получил.
Загрузил настройки, но, к сожалению, ничего не помогло...
Щас попробую, через протокол ОВЕН.
Интересный, момент ,при перезагрузки программы конфигуратора, появляется ошибка "Ошибка создания директории. Cbнхронизация не выполнена". Может это поможет.
И почему то не горит индикатор "RS" на ТРМ201.
Добрый день!
Та же проблема. Сконфигурировал МСД-200, но в результатах измерения стоит "таймаут". МСД стоит в цепи с ПЛК-110-60, обмен по протоколу "ОВЕН". Не первый раз применяем и всё нормально было до этого. Конфигуратор 1.0.64, а прошивка в МСД - 1.40. Ещё МСД-200 не переходит в режим "Spy", с чем я и связываю данную проблему. Индикатор RS2 (dev) моргает зелёный-красный-длинная пауза-зелёный-.... .после выключения питания долго светятся оба светодиода (и зелёный и красный) на индикаторах RS1 RS2 SD. Прибор был в ремонте, где его востанавливали после "слёта" прошивки.
Заранее спасибо за ответ.
Первый совет по поводу использования более поздней версии конфигуратора не дала результата. Прибор всё так же не меняет заводских сетевых настроек.
Вопрос ещё актуален.
Добрый день! Исходные данные: МСД-200 с подключенными приборами ТРМ202 (3 шт.), СИ30 (2 шт.), вставлена флэш-карта; соединение с ПК через USB. История: на ПК1 (ХР) установлен конфигуратор и драйвер МСД-200; соединен с архиватором по USB; ПК1 увидел архиватор, связь установилась, приборы настроены, архивация началась, файлы синхронизируются. Но, периодически пропадала связь, которая восстанавливалась после перезагрузки ПК или отключении/подключении USB кабеля. Затем к "простому" пропаданию связи добавилось редкое пропадание COM порта, т.е. МСД-200 был не виден ПК1. Тогда МСД-200 был подключен к другому ПК2 (win7 Home) чтобы исключить влияние компа. Но история повторилась. И в конце после замены простого USB кабеля на экранированный USB устройство вообще перестало опознаватся и соответственно Com-порта нет. Перезагрузки не помогают. Что делать?