Не согласен. С контроллера все работает замечательно - скорости реакции для поддержания разрежения в топке хватает.
Вид для печати
Все настроили, достаточно хорошо все работает на ПЛК150. Остался маленький "-", но скорее он связан с самим частотником ОВЕН ПЧВ2.
Когда необходимо резко сбросить скорость вентилятора дысососа, ну к примеру с 30Гц до 10Гц за достачно малый промежуток времени 10-15с (к примеру остановился или резко уменьшил скорость вентилятор горелки), чтобы разрежение не улетало в сильный "-", частотник вываливается в аварию превышение силы тока.
Получается нужно рассчитывать, покупать и ставить тормозные резисторы , про которые узнаешь в самый последний момент.
В нашем случае сделали маленькое время разгона, а время торможение побольше. Из за этого получается незначительное провисание, зато работает устойчиво и без вылета.
PS: Возможно сказывается недостаток опыта в этих вещах.
Вы, как я понял, используете функцию торможения двигателя постоянным током?
Если да, то Вам сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54645
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60449