TPM202 RS485
Имеется ТРМ202 использую его выход RS485 для опроса температуры из ПЛК, все настроил, все работает. В ПЛК видна температура. Прошло несколько дней интерфейс прибора ТРМ 202 умер.
1) Встречались ли у кого такие проблемы? Звонил одному товарищу консультировался он сказал, что такое бывает (в ТРМ какой-то кварц вылетам и все...) Может у кого такое еще было?
2) У меня еще на шине RS485 сидят другие устройства (Modbus RTU), на них трех проводный RS485 A,B,GND в ТРМ202 только два сигнала А и В. Как быть с "поддяжками сигнала" к плюсу и минусу. Правильно было бы повесить резистор 120Ом между А и В, 620Ом на А и +5В, 620Ом на В и GND. Как в этом случае быть с ТРМ?
-
Какие еще приборы в сети? Какие сетевые настройки? Какова длина линии?
-
В сети еще стоят RFID станции фирмы Schneider Electric.http://2.bp.blogspot.com/-O1ubeoXnoX...600/Rfid_1.jpg
Настройки ТРМ202
Протокол обмена Modbus-RTU
Скорость - 19200
Адрес -20
Длинна сетевого адреса (Что-то такого параметра невидел)
Задержка ответа - 6мс
Меня смущает, что в инструкции приведено количество стоп-бит 2.
Длинна линий максимум 15-20метров до самого дальнего устройства, все остальные расположены ближе к "Мастеру".
Еще раз скажу, что ответ от устройства получал...
-
там же где прочитали про 2стоп-бита написано и про длинну данных. Светодиод мне кажется должен моргать и при приеме и при передаче данных, у Вас себя как ведет огонек обмена? И пробовали ли получить что либо по протоколу овен
-
ТРМ202 по ModBus RTU только 2 стоп-бита
-
Светодиод молчит, раньше при обмене действительно помаргивал.
-
а на другом конце как? Может причина в мастере, вернее в том устройстве который должен посылать запросы. Ведь нет запроса, не будет и ответа.
PS и пробовали поработать только с одной трм, отключив остальные слейвы
-
От остальных устройств ответ есть, пробывал отключить все слейвы кроме ТРМ - результат 0. Ошибка 07 (Превышено время ожидания ответа).
-
как вариант перед отправкой в ремонт не мешало бы проверить обмен на рабочем столе, чтоб линию связи была минимальной, за одно и питание передерните
-
Вот и мне что-то подсказывает ,что он проситься в ремонт, а как быть с подтяжкой линии к минусу и плюсу питания через резисторы?