Вопрос вот какой. Не совсем понятно, каким образом посылать сигналы на включение входов МДВВ? Там же только чтение разрешено
Вид для печати
Вопрос вот какой. Не совсем понятно, каким образом посылать сигналы на включение входов МДВВ? Там же только чтение разрешено
Этож бублигум.
Берете плк с релейными выходами, и ими замыкаете (включаете) входы МДВВ
У меня GKR150 и МДВВ - Р, мне надо на нем замыкать. Я в программе прописал подачу сигнала на выход.
ПЛК 150. то есть ))))))))))
Ну коли выход плк замкнут, то смотрим замыкаемый диод входа на мдввЦитата:
А проверка на срабатывание контакта каким образом осуществляется?
Вот так поставим вопрос - смогу ли я подавать сигналы на включение механизмов. подключенных к входам, замыкая выходы.
Это нужно только на МДВВ делать
:))))) Извините
Выходы мдвв - другая маска. Ее и читать и писать можно.Цитата:
Не совсем понятно, каким образом посылать сигналы на включение входов МДВВ? Там же только чтение разрешено
PS
И схемно они разделены