не понял - переключать надо?
Вид для печати
не понял - переключать надо?
Похоже он говорит не о блинке,а о ТON ,о задержках включения последовательных ,а выключение одновременное
что-то ничего красивого кроме каскада TONов в голову не лезет.
Тогда мой вариант.
Макрос на 7 выходов последовательного запуска (Q1-Q7).
Каждый выход можно разрешить/запретить в любое время (входа I1-I7).
Сигналом включения цикла запуска является лог.1 на входе S. Лог.0 выключает все выхода.
Выход D - сигнал завершения цикла запуска. Его можно прикручивать на вход следующему такому же макросу, каскад делать.
Пауза между включениями - параметр макроса.
Для таких целей есть D -триггера
не ,наверное забыл ,нужны все явные ОС.Это обычный регистр сдвига ,когда его паяют из железа (ИС) ,то так и делают .
Недостаток вышеприведенных схем ,в том,что если выхода нет в списке (0 на входе) ,выключен то есть ,то время всеравно отрабатывается .Тоесть если задать последовательность включения 1,3,5,7 с задержкой 1сек ,то они будут включаться с задержкой 2 сек .
Вот макрос ,где для этих целей используются последовательное включение TON ов ,причем если выход отключен ,то он не вносит задержки .Кроме того ,можно устанавливать разные задержки по разным каналам.
Баг, I3 выключает 2 выхода, I6 ни одного. Поправьте, пжлста.
Рабочее поле сделали таким большим ,что масштаб приходится делать 40% ,не мудрено не туда завести .Главное вы поняли идею .
макрос поправлю.Привет СИБИРИ !