Если к логической "или", например, подключить целочисленную переменную, то выводы "или" начинают подсвечиваться красным. Получается, что это будет побитовое логическое сложение.
Вид для печати
Если к логической "или", например, подключить целочисленную переменную, то выводы "или" начинают подсвечиваться красным. Получается, что это будет побитовое логическое сложение.
Кто мог подумать что эти функции объедены . Да внимательно посмотрел справку действительно . Спасибо .
Во многих средах разработки они разъедены как допустим в Мастер Скаде или OWEN Cloud они вообще отсутствуют ( присутствует только маска что бы выделить бит) .
Вот это меня сбила с толку . Хотя в описании функции когда её вытаскиваешь могли бы написать подсказку логическое ( или побитовое ) .
Вложение 47786
Ёще раз спасибо .
Доброго дня.
подскажите, зачем нужны "две половины" в этом макросе (50М). Обе половины вычисляют одинаково, какой смысл переключать их при прохождении ТСМ через 50 ом?
пс Такая же система и в макросе PT1000.
Вложение 47887
Стандартный макрос bm_in имеет ошибку отсчет битов начинается с 1.
Вложение 47888 Вложение 47889
Или Я не прав ????
Вложение 47890
Желательно придерживаться стандарта нумерация с 0
Алексеев попробуйте собрать его в стек, еще не то увидите... shift надо 1,2,3 делать. А нулевой бит да, пропущен
з.ы. интересно, свои макросы Овен вообще тестирует ?
Согласно ГОСТ6651—2009, вестимо. Температуры до и после 0 градусов рассчитываются по-разному. На скрине приведён пример для сопротивления 47,86Ом. Оно близко к нулевой точке (50Ом), поэтому расхождение в вычислениях ничтожно. Но по мере удаления от нулевой точки в плюс или минус, расхождение в вычислениях будет увеличиваться.
Да ну?
Вложение 47907
Хорошо. По другому тогда.
Верхняя вычисляет согласно таблицы, нижняя нет.
Вложение 47909
Вложение 47910
пс. Может я не той таблицей пользуюсь?