Помогите связать МСД200 и МВ110-16Д.
МСД200 мастер. Выдает "Сетевая ошибка:2".
Настройки в виде принт-скринов, в приложенном архиве.
Вид для печати
Помогите связать МСД200 и МВ110-16Д.
МСД200 мастер. Выдает "Сетевая ошибка:2".
Настройки в виде принт-скринов, в приложенном архиве.
Попробуйте адрес указать 0х0030
Подскажите как получить значения с дискретных входов с МВ110-16Д на МСД200, адрес МВ110 16. Получить значения по протоколу RTU, адресу 16, регистру 0х0033 могу, а вот как получить значение со второго канала?
Регистр 0х0033 это и есть битовая маска входов. От 1 до 16. Потом необходимо преобразовывать это значение в двоичную систему измерений и смотреть какой вход замкнут.
Информация о битовой маске постом выше на стр.48
А как это можно сделать на МСД200?
Никак. Нет там такой функции. Только вручную.