Выход? Правильно ли я понимаю, на выходе с программы градуировка от 0 до 1, что будет соответствовать диапазону 4-20.
Вид для печати
Выход? Правильно ли я понимаю, на выходе с программы градуировка от 0 до 1, что будет соответствовать диапазону 4-20.
Правильно!
Огромное спасибо, всё работает!
почему светодиоды по переменной не включаются? В программе есть переменная формата Byte, в которую упаковываю значения для каждого светодиода. На выходе значение корректное, например, 45. В конфигураторе Additional для Светодиоды присвоил название переменной. При работе программы переменная не доходит до светодиодов, значение=0. Если в конфигураторе присвоить строке Светодиоды ненулевое значение, светодиоды включаются согласно байту. Почему переменная не доходит до светодиодов?
Например, по причине наличия еще одной переменной с темже именем.
Проект выложите. С телепатии в мире напряжёнка.
Но, судя по Вашим словам, Вы объявили ее как локальную в данном ФБ. Соответственно, дальше этого ФБ она и не уходит. Уберите объявление в ФБ.
алгоритм в CFC. Переменная ErrorLED
Русским языком сказано было
Уберите эту переменную из области объявления переменных.
Вложение 59108
может Вам интересно будет.. Проект для плк73 тест индикации (написал, пока вспоминал как вообще связь с ПЛК73 происходит - захотелось обновить опыт).
использование функций BLINK (UTIL.LIB), таймеров.