ПЛК63(ЖКИ)
Ребят помогите пожалуйста с ЖКИ. Программирую ОВЕН впервые.
Нужно с ЖКИ иметь возможность:
1) СТАРТ/СТОП включать/выключать.
2) Выбор программы 1 или 2.
3) Выбор линии. Всего их 4-и. Каждая независима. Включить/выключить.
4) Ввод для линии 1-ой линии А1 и В1 и так дальше до 4-ой.(целые числа).4 разряда.
И такой вопрос: Если ПЛК выключить, а потом снова включить значения А1 В1 и т.д сохранятся сами или нужно прописывать?
-
-
А можно это увидеть в CFC. Я просто не могу понять какой блок использовать для ввода данных. Для индикации немного понял на примерах.
-
СFC нет, но можете самостоятельно конвертировать в FBD(Проект-объект-конвертировать)
-
Вы говорите про файл "PLC63_vis_lara.rar"?
-
Неужели так трудно хотя бы показать как посылать старт/стоп?
-
Старт/стоп это нажатие какой-нибудь кнопки. Берется из параметра "Клавиатура" из PLCConfiguration. См.пример на диске по обработке нажатия кнопок. Когда получил сигнал с кнопки его можно отобразить на ЖКИ стандартными методами (библиотека Work_Mode например).
-
такаЯ же проблема ..... почти ...
с чего начать подскажите , есть плк 63 к нему подключены модули , в частности МУ 110-8И ... выходами управляю с помощью скады WINCC ...
теперь нужно управлять выходами плк 63 локально через ЖКИ дисплей ... подскажите с чего начать ?
-
Начните с того, что в режиме индикации "конфигурирование" вы сразу ничего не написав можете управлять выходами. Для этого надо только в PLCConfiguration разрешить изменение состояния выходов с панели.
-
Помогите пожалуйста! Нужно вывести работу 2-х таймеров на ЖКИ ПЛК63