Работа с рецептами
Здравствуйте! Имеем ПЛК100 и ИП320. Как правильно организовать работу с рецептами (порядка 300 из 4 компонентов). Необходимо с помощью ИП редактировать компоненты в любом рецепте. Заводить в Universal modbus Device 1200 переменных наверное неправильно. Сам планирую использовать массив и в зависимости от выбранного рецепта изменять компоненты. Тогда в Universal modbus Device можно определить только 5 переменных (номер рецепта и 4 компонента). Подскажите правильно ли я планирую делать? Может у кого-нибудь есть пример работы с рецептами.
-
Для ИП320 последний вариант - из лучших
-
Спасибо! Может возможны еще какие-либо варианты реализации? и почему для ИП320 с массивами лучший вариант, а для СП270 разве нет?
-
Сравните копи-пасте для обеих
В СП200 (новый конфиг) посмотрите на работу с массивом - таблицу