Помогите советом:
Есть ТРМ-148. Мониторит температуру и будет управлять
Задача поставить 2 независимых друг от друга ПК для мониторинга(Scada - intouch). Один в теплице другой в котельной. Расстояние между теплицой и котельной примерно 200 метров.
Возможно ли посредством RS-485 решить данную задачу? Какая в этом случае схема соединений?
-
А зачем такие сложности?
Все вопросы двух ПК решаются средствами SCADA.
-
Конечно вариант с ethernet сетью наиболее интересный. Но расстояние не позволит нам сделать связь просто витой парой, ибо линия получится больше 100м. В данный момент подняли вопрос о связи по оптике.
Николаев Андрей, что бы Вы предложили сделать в данном случае?
-
ДА тут ничего и не надо придумывать, все уже придумано.
Сетевая версия SCADA системы для двух компов, где настраивается что и кому давать смотреть\изменять. Один сервер, второй клиент...
А расстояние легко решается установкой свича. Думаю будет дешевле, чем оптику тянуть...
-
Теоретически, можно настроить один из OPC драйверов ОВЕН в режиме SPY, и ничего не менять с данного раб. места. Но я не рекомендую этого.
-
как вариант можно поставить Екон134:
к порту 1 (RS-485) подключаете ТРМ148, порт работает в режиме запрос-ответ, через Ethernet подключаете к первому ПК.
к порту 4 (RS-485) подключаете второй ПК, порт настраиваете на передачу данных на порт 1.
ИЛИ второй ПК так же через свич подключаете к порту Ethernet.
Екон сам будет следить за обменом чтобы не было наложений посылок.
-
То есть, если я правильно понял, через ЕКОН 134 можно настроить опрос одного и того же оборудования с двух АРМов не имея сетевой версии SCADы, например с двумя демками?
-
Да. Вы можете подключиться к Екону по Ethernet с двух разных ПК и работать с одним прибором. При этом порт работает в режиме запрос-ответ и Екон сам следит кто прислал запрос и кому надо отправить ответ, что бы не возникали коллизии.
-
Нам несколько усложнили задачу. Весь техпроцесс должен не зависеть от компов. Еще в принципе в котельной даже лучше будет поставить не комп, а к примеру ОВЕН СМИ1 Панель оператора.
Тут как раз встаёт вопрос правильности опроса ТРМ148 по RS485 двумя устройствами.
-
В сети должен быть только 1 мастер.