Штатно нет такой функции, если только скриптом получать имя экземпляра.
Вы можете просто сделать строковое значение, и задать ему значение до опроса через типизацию.
Вид для печати
Трудно сказать. Встаньте отладчиком и смотрите на какой строке падает
https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...adka-skriptov/
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,
раньше такая схема записи в тег работала, сейчас что то нет.
Читаю тег с одного устройства,
записываю в текущий тег второго устройства
Вложение 43398
WriteCurrentTagToDevice
Был в командировки ( конкретно в университете) . Вы бы не богли сбросить скриншот где это можно привести в локальное , просмотрел все настройки ничего не нашёл .
Разобрался начал симулировать ---- был не прав .
Разобрался --- просто по сообщениям приходил мусор при первом пуске это было два ( или три года назад ) - установил галочку восстановление при рестарте мусор перестал появляться .
Но самое главное после командировки возник вопрос . Просят сообщения проекта который был скачан с объекта перевести в базу MSSQL чтобы можно было проанализировать приходившие
сообщения возможно ли это ????? Или же вначале в эксель ( офис ) , потом только в базу MSSQL , есть понятия экспорт базы но в формате .mdb
Вложение 43457
Если можно то в каких настройках ??????????????
Спасибо . Заранее благодарен .
Нельзя - архивация всегда идет в UTC и выключит это нельзя.
Когда вы будете импортировать эти архивы в свое ПО - там и сделайте преобразование в локальное время.
Вот сообщения нельзя экспортировать в базу данных - только данные.
Так что или через Access. Или подключаться к базе данных куда ведется архивация и тянуть данные оттуда
Вопрос по стандартному элементу - насос на мнемосхеме (используется вариант погружного насоса). Часть сигналов, отображенных для насоса в дереве проекта, я не использую, и хотел бы скрыть их из окна насоса, открываемого по нажатию левой кнопки мыши на изображении насоса. В свойствах сигналов насоса, доступных через дерево проекта, убрал галочки "отображать в дереве и схеме", однако при открытии окна насоса неиспользуемые сигналы все равно видны. Есть ли способ их скрыть?
Версия программы 3.10.0.10626 3.10(RT32ReleaseMax)_19_06_21_00_20.
Какие именно сигналы вы хотите убрать?
Это делается на вкладке Настройки у насоса - там вы задаете конфигурацию входов и выходов
Еще вопрос от начинающего.
Наверное, делается элементарно, и надо читать, но некогда :(.
Работаю с частотником через Облако Овен.
Параметры читаются как целые числа, из нового OPC сервера Овен, перевожу их в вещественные внутри формул для переменных дерева объекта.
Сигнал задания давления передается в облако и записывается из облака как целое число 0...1000 для диапазона 0...10 бар. Для индикации значение вычислил элементарно, а вот как в форме вещественного числа вычитать и записать - не нашел, прошу помощи. В ОВЕНовских сенсорных панелях знаю как сделать, в Master Scada 3D - пока что нет.
PS Попробовал изменять задание как целое число при помощи слайдера, с опросом существующего в частотнике значения и без передачи данных обратной связи - работает. Теперь бы вот еще увидеть на слайдере 0,00... 10,00 вместо 0...1000 :).