Если подключится имеется ввиду из Codesys, то вопросы вы задали не в той теме - идите в ветку ПЛК
Вид для печати
Доброго времени суток! Только начал разбираться в MasterSCADA. Помогите немного разобраться.
1. Вопрост про кнопку на мнемосхеме без фиксации. Существует ли параметр отвечающий за время отжатия кнопки? А то, сигнал проходит за 1 такт, но визуально кнопка нажата ещё несколько секунд.
2. Если брать готовый ФБ из базы. В его управлении есть кнопки ДУ и Автоматический. У меня есть сигнал "разрешение ДУ", который разрешает или запрещает переход из режима Авт. в ДУ. Можно ли к стандартному ФБ настроить это самое разрешение, чтобы запретить нажатие на кнопку "Дистанционный". Блокировка не подходит, т.к. запрет может висеть, а в Авт. режиме ИМ должен переключаться. Запрет на изменение режима, тоже какой-то странный костыль выходит, т.к. Нужно, чтобы оператор смог нажать на ФБ и. в случае разрешения ДУ, переключить режим.
P.S. Интересует вопрос именно с готовыми ФБ. Задача стоит просто нарисовать мнемосхемы и привязать теги. Заранее спасибо за помощь!
По поводу первого вопроса, получается, что никак не исправить визуальную задержку отжатия?
Про второй. Я использую "Динамический ИМ". Возможно "Местный режим" это что-то похожее, но в проекте нельзя, чтобы он назывался именно так. Дело в том, что вся обработка происходит на ПЛК, и по требованиям, SCADA только визуализация, а в данных ФБ Выходы зависят от Входов(при авт. режиме).
Сразу следующий вопрос, а где можно найти скрипт данного блока ("Динамический ИМ"). Понимаю, что можно взять и написать свой ФБ, но если есть уже готовый, который визуально идеально подходит с учетом настройки собственных картинок.
И ещё вопрос, можно ли каким-либо образом закрыть окно управления ИМ? Где происходит переключение. Просто благодаря динамизации я добился, чтобы на ФБ нельзя было нажать, но если окно не закрывать, то и управление остается под оператором.
UPD: Нашел ваш ответ по поводу создания своего окна, в качестве прозрачной кнопки и подложить его над изображением ИМ. Это конечно в какой-то мере выход, но костыль ещё тот:) Всё таки интересно, можно ли найти скрипт данного блока ("Динамический ИМ"), чтобы поправить его красивое окошко.
P.S. Кому интересно, решение подробно описано на 56 странице данной темы от 07.03.2013, 15:45
Добрый день! Вложение 39818 эта панель не убирается? основные кнопки с нее не перенести на мнемосхему?
Система->Режим исполнения->Настройки. В группе "Внешний вид при активном документе" убрать "Основная панель""Панель вызова документов"
Кнопки заменяются командами(тип дискретный) или событиями
У них появляется доп закладка "Действия". В поле "Действие" вам нужно "Системное". В поле "Объект" будут соответствующие возможности. О них можете почитать в справке