Доброго времени суток Всем Уважаемым Форумчанам.
Вот и в мои 44 повезло ввязаться в контроллеры, а именно помочь другу в малой автоматизации его дома в деревне.
Сам я в радиоэлектронике с 13-летнего возраста, начинал, как и большинство нашего поколения с детекторного приёмника, а потом понеслось. Однако верхом моих познаний в цифровом железном деле оказалась логика 155, 176, 561 и т.д. уровней.
Хотя с ней у меня проблем нет, даже синтезаторы частоты мастерил на 430Мгц...
По части программирования Бейсик предел, но даже на нём пробовал писать маленькие программки, но уж очень давно...
По профилю своей последней работы, 12 лет, занимаюсь отоплением, вентиляцией, кондиционированием. НО всего лишь на уровне выход, вход в/из контроллера и далее по схеме. Контроллерами(программированием) занимаются другие, "специально обученные" люди.
Имею достаточное понятие о принципе и сути управления процессами.
Извиняюсь за лирику - о главном.
Был приобретён ПЛК63РУУУУУL + МР1.
Печь со встроенным водяным контуром, воздушным контуром(для тёплого воздуха - отлично работает), регулировка тяги(поддувало), планируется (в стадии изготовления) аккумуляторный бак, контур отопления, тёплый пол, бойлер (заводского изготовления) с водяным и электро-нагревателеми.
В данный момент идёт(надеюсь успеем до ёлочки) сборка шкафа, контроллер на столе. Пробую первые шаги.
И первая же закавыка.
Есть, к примеру, уставка. Должна быть возможность её изменять и с панели прибора, и из визуализации. Она должна сохранятся при пропадании питания.
НЕ МОГУ!!!! Читал, форумы курил - МНЕ не помогает.
Создал образец, маленькую программку - ткните носом где КОСЯК.
И начальная стадия моего "шедевра"
-
Вложений: 1
во вложении програмка, пояснения имеются.
Поиск в КДС работает.
Изменяемые параметры:
- время дежурного режима
-уставка температуры.
Имеется визуализация.
Сразу оговорюсь, что программа писалась без практической цели, от безделья.
ПЛК стоит в гараже.
Если будут вопросы, то пишите в личку.
-
Вложений: 2
УРА!!!!!! Победил!!!!
Еще раз суть проблемы.
Есть уставка, к примеру, температуры, расположена в SubMenu. Должна сохранятся при отключении питания!!!
Задача: иметь возможность изменять её и с панели прибора и из визуализации CoDeSys HMI.
Руководство пользователя ПЛК63 прямо указывает на невозможность выполнения поставленной задачи:Вложение 15423
Однако вопрос всё-таки был РЕШЁН положительно!!!!
добавлением промежуточной переменной.
Может кому пригодится.....
-
Вложений: 1
И ещё один, не скромный, на мой взгляд, вопрос.
Для меня нереальная задача получить данные из прибора, подключенного по сети 485.
Почитав документацию, увидел, что в других ПЛК, более "старших", всё это делается в меню конфигурации как два пальца обасфальт...
Модули ввода или вывода - без разницы...
С ПЛК63 такие вещи не проходят, увы.
Существует-ли что-то подобное на этот ФБ -Вложение 15553
Буду бесконечно признателен за посыл в нужном направлении.
Вроде нашёл кое-что, подскажите, если правильное направление: OWEN чтение 8 входов МВА8(ST).pro в папке ModBus_And_OwenNet из примеров на сайте Овен?
-
Вложений: 1
Вот собрал такой конструктор из доступной моим познаниям информации.
ФБ для считывания информации ПЛК63 из МВА8.
Может кто скажет, а лучше, если попробует - будет толк иль нет.
Есть планы приобрести дополнительные модули аналогового ввода/вывода,
будет жаль потраченных денег, тем-более с декабря подорожало где-то на 30%....
-
Толк будет, пример вполне рабочий.
-
Помогите с ЖКИ!! Подскажите пожалуйста! На CFC как вывести температуру типа real на ЖКИ??? Поставил библиотеку Work_Mode.lib и воспользовался блоком ShowReal (вывод числа типа real в указанной позиции). Задаю параметры 0,0,0, String (название) и переменную типа real!! Но на ЖКИ высвечивается только название String переменной! Помогите пожалуйста!!!
-
переменной нужно указать другую позицию.
У Вас видимо название записывается поверх значения.
Попробуйте сначала в одну строку записать название.
В другую значение.
потом подвигаете- все поймете.
-
Небось формат профукал
PE : real;
ShowReal(0,0,0,'Давление%5.2fбар',PE);
-
Вложений: 1
Если в CFC хотите, то что-то в этом роде
Вложение 16537