Ну в общем да. Так вот раскидать по окошкам , где задаются вручную элементы, и спискам или графикам, где вся уставка процесса во времени видна. Причём в обе стороны. В ПЛК исполняется текущая программа (один массив с заданным числом элементов) , а смена программы происходит либо заданием шагов с панели (плк выдаст в регистры пакеты и признак изменения, надо увидеть изменения), либо с окошка на компьютере (компьютер выставляет признак изменения и шлёт пакеты в регистры)
-
При помощи модуля "Скрипт C#" или "Скрипт ST это можно сделать.
-
А число точек будет считаться по общему количеству забитых в память списков или по числу одновременно отображаемых/редактируемых (явно или неявно) в режиме исполнения? Я пока в вопросах подсчёта лицензий мастерскады плохо разбираюсь, нашёл, что помимо выходов ФБ, ещё и визуальные выходы дополнительно считать надо
-
Будут считаться задействованные выходы ФБ и добавленные ОРС переменные. Итоговая лицензия считается по максимальному значению, если у вас будет 80 выходов ФБ и 50 ОРС переменных, то итоговое лицензионное число - 80, то есть нужна SCADA на 100 точек.
-
Спасибо за оперативные ответы!