Добрый день пытаюсь настроить Алтистар 48 по модбасу от ПЛК160. Мне не понятен принцип работы с профилем DriveCom. Может кто сталкивался!
Вид для печати
Добрый день пытаюсь настроить Алтистар 48 по модбасу от ПЛК160. Мне не понятен принцип работы с профилем DriveCom. Может кто сталкивался!
Мужики всем привет!!
будет ли работать этот генератор на ПЛК 110 (М2).... (я имею ввиду выдежка времени.....)
нужно включать один девайс часов на 6 каждые 30дней.... +- 30мин погоду не испортят....
и какое максимальное время T#***d можно задать в КДС?
или есть более простое решение??
Вложение 47875
Питание100% с бесперебойником
Здравствуйте. Помогите пожалуйста как можно сделать один кнопку с тремя функций или более?
Задача: С первого короткий нажатии включилось 1- группа освещения и запускается таймер обратного счета 3 секунду. Если нажать кнопку ещё раз в течение 3 секунда с первого нажатии включает 2- группа освещения. Если течении 3 секунда с первого нажатии не нажимать кнопку ещё раз то второго нажатии выключил 1- группа освещения которые включён с первого нажатии. Если нажать кнопку дважды в течения 3 секунду включилось 1- ый и 2- ой группы освещения. После 3 секунда нажатии на кнопку выключил оба группы. При этом должно работать с мастер выключателем которые выключает и включает общая освещения дома.
Бахтиёржон
Вот что у меня получилось. На железе не проверял. Возможны ошибки.
Таргет ПЛК110-30М2
Упс... Только что заметил, что вам надо для ПР, а не для ПЛК