Имею панель СПК 107 м1 Которая пингуется. WEB сервер которой виден в обозревателе. Но кодесис её отказывается видеть.
Куда копать?
Вложение 44866 Вложение 44867 Вложение 44868 Вложение 44869
Вид для печати
Имею панель СПК 107 м1 Которая пингуется. WEB сервер которой виден в обозревателе. Но кодесис её отказывается видеть.
Куда копать?
Вложение 44866 Вложение 44867 Вложение 44868 Вложение 44869
Где поменять таймаут? Раньше работало и на больших. Правда СПК 207. Да и эта сегодня перестала опознаваться. А так нормально работала.
Вложение 44930 Вложение 44928 Вложение 44929
Всего в сети две панели СПК 107 м1 и пинг устойчивый
1. Настройки Gateway в CODESYS корректные?
2. Нужные порты на роутере открыты?
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
Самый простой способ отладки - подключить СПК напрямую к ПК. Если после этого CODESYS ее увидит - то дальше надо разбираться с организацией сети.
Где почитать про работу порта панели . Какие порты участвуют? Итп
Вложение 44932
Не напомните, что значит красная лампочка. На днях я сносил кодессис из за неё на этом ноуте. Теперь опять Gateway сломался. Попроще способа восстановить нет ?
Красная лампочка означает, что сервис Gateway на ПК не может запустится (или его вообще нет).
Попробуйте установить его отдельно:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
Да. Установка помогла. Но почему слетело на разных компах в одной сети. Странно.
Долгая пляска с бубном показала. Панели СПК 207 плюс CodeSys 3.5 sp5 соединяются со средой не зависимо от длины пинга, лишь бы трассировалось нормально. Но при замене СПК 207 на СПК 107м1 начинается геморрой. Или просто нет соединения , или надо раз 15 нажать кнопку поиска панели. То ли в панелях дефект то ли в Кодесисе. Но около десятка панелей обслуживаются через ВПН тунели, и поступление СПК 107м1 грозит аварийными состояниями когда мы не можем быстро подключиться. Уже пятая панель в разных областях и одна и таже картина.Вложение 45353 Вложение 45354