В таком случае в редакторе интерфейсов надо VAR_INPUT сделать, а не VAR_IN_OUT.
Вид для печати
В таком случае в редакторе интерфейсов надо VAR_INPUT сделать, а не VAR_IN_OUT.
Добрый день.
Задача - оператор создает на СПК график термообработки изделия (уставка и время) и запускает режим.
Каким элементом визуализации это можно реализовать? Пример во вложении (y - температура уставки, x - время).
Добрый день.
Можно начертить координатную ось обычными линиями (или использовать изображение-подложку), а линию графика строить с помощью элемента Ломаная.
В свежих версиях CODESYS появился элемент XY-график - он будет поддержан в следующей прошивке.
Можно ли из кода на ST получить доступ к свойствам элементов визуализации? Хочу в зависимости от значения переменной менять картинку в изображении и менять картинки по таймеру например.
Описанную задачу решить можно. Посмотрите п. 10.3.4 в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.0.pdf
Уважаемые коллеги, хочу кнопок разных - красивых в визуализации. Есть доп. библиотеки элементов или только то, что есть?
P.S. Прошу прощения, если где то написан ответ.
На внешний вид кнопок влияет стиль визуализации:
Вложение 46004
На экране контроллера СПК107 обрезается верхняя часть строки. В это окно выводятся разные тексты, но обрезается только один. К окну привязана текстовая переменная wsSoobschenie:WSTRING. Код вывода такой:
wsStroka:=WCONCAT("Выполнена обработка ", UDINT_TO_WSTRING(REAL_TO_UDINT(stParametr.rObemMas la_Wp)));
wsStroka:=WCONCAT(wsStroka, " л масла.$N");
wsSoobschenie:=wsStroka;
Как исправить обрезание?
Архив проекта выложите, пожалуйста, в котором это наблюдается.